Protection, section et longueur des cables électrique et norme NF C 15-100

Signaler
-
 Morgan47 -
Bonjour,

Une question me turlupine depuis quelques temps.
La norme NF C 15-100 prévoit la section des câbles en fonction de la protection du disjoncteur. par exemple 8 socles maximum de prises de courant avec une section de 1,5 mm² et une protection de 16A

Hors, sauf erreur de ma part, je n'ai vu nul part parler de longueur des câbles, si dans un maison, le compteur et d'un coté de la maison et qu'il faut tirer une ligne de l'autre coté, il n'y a pas de longueur de câble minimum à ne pas dépasser?

Je me suis posé cette question en me documentant sur l'installation d'un tableau secondaire, car dans ce cas la la section du câble est fonction de la distance entre les deux tableaux.

Merci pour votre réponse.

3 réponses

Messages postés
58961
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 janvier 2020
8 297
Bonsoir

Sauf erreur 8 socles c'est du 2.5mm² et 20A :o))
Pour une maison il n'y a pas de norme pour la distance .
En extérieur pour un autre tableau c'est fonction de la puissance et de la longueur.
Cordialement.
Carminas
Messages postés
2042
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 janvier 2020
603
Bonsoir

Pour 8 socles on peut mettre aussi bien du 1,5² que du 2,5².
C'est entre 9 et 12 socles qu'il faudrait obligatoirement du 2,5²
stf_jpd87
Messages postés
58961
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 janvier 2020
8 297
Bon legrand doit reprendre ses notes. :o))
Carminas
Messages postés
2042
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 janvier 2020
603
Il date de quand ce doc ?
Cela a changé en 2015

D'ailleurs, il n'y a pas que cela qui n'est pas à jour :
Les fusibles sont désormais interdits.

Donc ce doc date d'avant 2015.

Voici le doc Legrand à jour :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_D%C3%A9cembre2016.pdf
Voir page 14
stf_jpd87
Messages postés
58961
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 janvier 2020
8 297
Tu as raison c'est un ancien document . Si cela continu nous allons finir pas 30 prises pour du 1.5mm² :o((
en 87 nous étions à 5 prises pour du 2.5mm².
Carminas
Messages postés
2042
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 janvier 2020
603
Ceci dit avant, les prises double comptaient pour 1.
Donc on pouvait mettre 5 prises doubles (soient 10 prises) sur du 1,5²
Idem avec 8 prises doubles (soient 16 prises) sur du 2,5².
La nouvelle version a fait une "moyenne" simplificatrice en acceptant 8 prises sur du 1,5² et 12 prises sur du 2,5² et en supprimant la règle sur les prises double difficilement compréhensible.

Il y a 2 objectifs à cette limite :
- le principal : limiter le nombre de prises HS lorsque le circuit est coupé
- et également limiter la probabilité de surcharge, mais moins évident car tout dépend de la nature de ce que l'on branche : on pourrait mettre 100 prises avec des chargeurs de téléphone portable et cela tiendrait, alors qu'on va sauter en branchant 4 fours à raclette lors d'une grosse raclette partie.
Messages postés
2042
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 janvier 2020
603
Bonsoir

Les règles de section indiquées pour la partie locaux d'habitation sont données pour des longueurs usuelles qu'on trouve dans une habitation.

Mais si l'installateur à affaire à de très grandes longueurs de circuits, il doit appliquer les règles générales de la NF C15-100 sur la chute de tension et faire les calculs appropriés.
Merci pour vos réponses à tous :)

C'est comme pour le circuit éclairage, avant c'était des ampoules 60w, maintenant avec des 10 ou 15 w led, ou pourrait logiquement en mettre beaucoup plus par circuit.