Rénovation petit immeuble collectif: colonne montante et norme N14-100
Okellorreur
-
29 juil. 2020 à 16:51
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 30 juil. 2020 à 07:48
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 30 juil. 2020 à 07:48
Bonjour,
Je suis en train de rénover une petit immeuble collectif comprenant 4 appartements (1 par étage, RdC et combles compris).
Actuellement, tous les compteurs sont au RdC, dans un coffret dans les parties communes. Cela ressemble à une installation individuelle démultipliée 4 fois pour schématiser.
Comme je fais une rénovation quasi complète du bien et considérant sa petite taille, suis-je assujetti à la norme NFC14-100 concernant les colonnes montantes avec coupe circuit principal, coupe circuit de pied de colonne et disjoncteur d'étage?
Merci d'avance pour vos réponse
Je suis en train de rénover une petit immeuble collectif comprenant 4 appartements (1 par étage, RdC et combles compris).
Actuellement, tous les compteurs sont au RdC, dans un coffret dans les parties communes. Cela ressemble à une installation individuelle démultipliée 4 fois pour schématiser.
Comme je fais une rénovation quasi complète du bien et considérant sa petite taille, suis-je assujetti à la norme NFC14-100 concernant les colonnes montantes avec coupe circuit principal, coupe circuit de pied de colonne et disjoncteur d'étage?
Merci d'avance pour vos réponse
A voir également:
- Prix surpresseur immeuble collectif
- Meilleur débroussailleuse thermique qualité/prix - Guide
- Date chauffage collectif - Guide
- Purger radiateur chauffage collectif - Forum Chauffage et climatisation
- Prix m3 béton toupie point p ✓ - Forum Construction et rénovation
- Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
1 réponse
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
30 juil. 2020 à 07:48
30 juil. 2020 à 07:48
Bonjour
A ma connaissance si plus de 3 logements dans un même bâtiment, il faut effectivement une colonne montante et respect de la NF C14-100.
Le mieux serait de vous rapprocher d'ENEDIS pour voir avec eux ce qu'il est pertinent de faire, et peut être ensuite de passer par un bureau d'études pour le dimensionnement de toute cela.
Mais si les 4 branchements sont déjà en place, pourquoi vouloir modifier tout cela.
On peut rénover les installations intérieures, sans toucher à la partie ENEDIS.
A ma connaissance si plus de 3 logements dans un même bâtiment, il faut effectivement une colonne montante et respect de la NF C14-100.
Le mieux serait de vous rapprocher d'ENEDIS pour voir avec eux ce qu'il est pertinent de faire, et peut être ensuite de passer par un bureau d'études pour le dimensionnement de toute cela.
Mais si les 4 branchements sont déjà en place, pourquoi vouloir modifier tout cela.
On peut rénover les installations intérieures, sans toucher à la partie ENEDIS.