Equipements piscine

christophe - 11 août 2020 à 22:04
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 12 août 2020 à 11:22
Bonjour,
j'ai une piscine équipé d'un réchauffeur de piscine en 380V triphasé et une pompe alimenté en 220V et j'aimerai avoir un interrupteur pour pouvoir couper les deux en même temps mais je ne sais pas quelle appareil il me faudrait.
merci d'avance.

13 réponses

stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058
12 août 2020 à 07:32
Petite question
si un contacteur tetra est mis en amont, donc au dessus du disjoncteur tetra et mono, il est protégé côté puissance par quoi ?
1
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
Modifié le 12 août 2020 à 07:41
par le truchement d'un 2A
comment les coffrets de cuisines industriel avec arrêt d'urgence fonctionne, avec un contacteur par protection peut être...
c'est pas un bon exemple en fait....:))
mais ça change rien, un contacteur suffit
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058
Modifié le 12 août 2020 à 07:26
Bsr
Que vous vouliez ces elements avec un interrupteur, pas de soucis mais cet interrupteur commandera des relais de puissance

0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
12 août 2020 à 07:15
Bonjour

Pour compléter, il vous faut :
- un disj 2A pour protéger le circuit de commande
- un contacteur tetra placé sur le circuit du réchauffeur
- un contacteur bipolaire placé sur le circuit de la pompe
- un interrupteur de votre choix (peut être lui associer un voyant témoin, donc avec présence du neutre ?)
Le circuit de commande alimentera en parallèle les 2 bobines des contacteurs et sera coupé par l'interrupteur
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
12 août 2020 à 07:28
slt,
Pourquoi mettre 2 contacteurs ? Un contacteur tetra en amonts devrait suffire.
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898 > astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024
12 août 2020 à 07:58
Il y a 6 pôles à couper
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058
12 août 2020 à 07:51
Le 2A va protéger le circuit de commande et donc la bobine du contacteur, mais par quoi est protégé le circuit puissance du contacteur vu qu'il est mis avant le disjoncteur ?
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
Modifié le 12 août 2020 à 07:58
Contacteur > répartiteur étagé > tétra chauffage
-----------------------------------------> mono pompe

ça devrait bien le faire ?
à la limite moi je rajoute une solution de plus, il fera bien comme vous dite de toute façon :))
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
12 août 2020 à 07:57
Bonjour

Non, il faut le mettre après

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
Modifié le 12 août 2020 à 08:09
...
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058
12 août 2020 à 07:59
Bjr
Je suis plus de l'avis de carminas et de son schéma
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
12 août 2020 à 08:10
Moi aussi
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058
12 août 2020 à 08:09
Astuces, pour ma part aussi ce sont de simples interrogations....
0
Bjr, vous etes bien compliqués ce matin .. en partant du principe qu un contacteur/sectionneur ne protège rien du tout il suffit de brancher les 2 appareils sur le meme et unique contacteur en tete du circuit ??
maintenant s il faut monter une usine a gaz pour les protéger individuellement est ce que le cout en vaut la chandelle?? sachant qu il y a une protection en amont ou qui existe déjà je suppose ??!!


0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié le 12 août 2020 à 08:40
J'ai pensé à cela en premier : tout couper avec un interrupteur sectionneur.
Mais en réfléchissant, j'ai vu qu'il avait à couper, un circuit tetrapolaire et un circuit bipolaire
Donc 6 pôles à couper.
Donc pas possible avec un interrupteur sectionneur, à moins qu'on ne décide de ne pas couper les neutres.
0
pourquoi si tu les branches en dessous il n y aura de toute facon que 4 poles ??!! au lieu de prendre un 20A on va prendre un 40A par ex si on a peur que ca chauffe ??
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898 > Profil bloqué
12 août 2020 à 08:53
Ah oui, je n'avais pas penser à couper en amont !
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058
12 août 2020 à 08:50
Je suis très septique a le mettre avant....
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058
12 août 2020 à 08:53
Icare, vous le schéma qu'a fait carminas.
Pour moi c'est bon car on sépare les circuits et les contacteur sont apres les protections
0
Profil bloqué
12 août 2020 à 08:55
j ai vu mais ca ne sert a rien il veut couper les 2 en meme temps la il faut actionner 1x puis une 2é x .. trop compliqué :o))
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié le 12 août 2020 à 09:05
Du coup, il faut faire cela



Mais cela suppose de ne pas déporter la coupure dans l'installation
0
Profil bloqué
12 août 2020 à 09:02
je suppose qu il va s insérer sur des lignes existantes maintenant on n a pas tous les éléments pour ne faire rien que des suppositions
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié le 12 août 2020 à 09:12
Oui, parce qu'en plus il suffirait de mettre à la place de l'interrupteur sectionneur, un interrupteur différentiel 30mA dédié à ces 2 circuits et le tour serait joué.



Mais c'est vrai qu'il nous manque des hypothèses pour avancer
0
merci de ta réponse mais enfaite ce que je comprends pas c'est que la si je suit ton shéma ma pompe va être alimenté en 380 volt. c'est pas grave ?
0
stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 058 > christophe
12 août 2020 à 10:26
Non elle sera alimenté par une phase et le neutre donc 230V.
A vous de bien faire votre cablage
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898 > stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024
Modifié le 12 août 2020 à 11:23
0
Profil bloqué > christophe
Modifié le 12 août 2020 à 11:21
"ma pompe va être alimenté en 380 volt" surtout pas !! cen est pas ce qui est indiqué sur les plans de cablage faite vous aider si vous n etes pas en mesure de les comprendre ??
0