Tableau électrique et disjoncteur ou interrupteur

Sandy -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,

Il y a peu un professionnel est venu vérifier mon installation électrique personnel pour mon employeur (obligatoire pour le télétravail).
Il m'as indiqué que mon interrupteur général (réf 086 90 de chez Legrand) 40A n'était pas conforme car sur celui d'EDF il est indiquer 45A. Il m'as dis que je devais le changer pour un 63A ou que je fasse descendre celui d'EDF à 30A.
Je ne comprend pas pourquoi je dois faire ces changements, puisque tout mes appareils fonctionnent parfaitement.
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53024 Statut Modérateur 12 271
 
Bjr
Votre inter differentiel 40A est l'intensité qui peut passer dedans avant qu'il fondent car votre disjoncteur edf est calibré a 45A.
Mettez un 63A et vous serez tranquille.
Maintenant votre patron doit vous en prendre une partie ou totalité en.charge
1
Sandy
 
Merci pour votre réponse bon et bien j'ai plus qu'a sortir la boite à outil.
0
stf_frmu Messages postés 53024 Statut Modérateur 12 271
 
Si cest un disjoncteur differentiel ne le changez pas, il.fera son travail avant le disjoncteur edf.
Si inter diff, mettre un 63A
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 972
 
Bonjour

En complément :

Si vous dépassez 40A, l'interrupteur différentiel va se détériorer, voire fondre si le dépassement est élevé, et ne fera ensuite plus son boulot de protection des personnes en cas de défaut.
Le pire c'est que cela n'empêche pas vos appareils de fonctionner et du coup, on ne s'en rend pas compte (d'où la nécessité de tester régulièrement avec le bouton test)

Mais ce n'est pas parce que tout s'est bien passé à ce jour que ce sera pareil demain.
Jusqu'à présent, vous n'avez sans doute pas tiré plus de 40A sur ce différentiel, et vous n'avez donc pas dépassé cette valeur ou de très peu.
Rien ne dit que cela n'arrivera pas demain (même si avec un abonnement limité à 45A le dépassement ne serait pas critique).

Mais mettre un 63A est une bonne décision et est de toute façon la tendance actuelle sur les nouvelles installations.

Attention le 08690 est peignable et est un type AC.
Si c'est l'unique interrupteur différentiel il faut mettre un type A
Chez Legrand il faut donc prendre le 4 116 51, obligatoirement associé à une borne de raccordement 4 052 09
Vous le trouverez aux environs de 45€ sur les boutiques en ligne performantes
0