Cumul intensité
Maxime
-
30 sept. 2020 à 20:00
fred.ml Messages postés 15210 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 15 oct. 2020 à 19:23
fred.ml Messages postés 15210 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 15 oct. 2020 à 19:23
8 réponses
labricole47
Messages postés
20677
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
2 632
30 sept. 2020 à 20:06
30 sept. 2020 à 20:06
Bonjour
je ne suis pas un pro dans ce domaine
il me semble que :
chaque disjoncteur protège une ligne ; l'ensemble des lignes n'est jamais utilisé au maxi ;
toutefois si c’était le cas le 100amp ferait son boulot
je ne suis pas un pro dans ce domaine
il me semble que :
chaque disjoncteur protège une ligne ; l'ensemble des lignes n'est jamais utilisé au maxi ;
toutefois si c’était le cas le 100amp ferait son boulot
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 959
30 sept. 2020 à 22:10
30 sept. 2020 à 22:10
Bonsoir,
Même réponse...
Toutes les lignes ne sont jamais utilisées en même temps à leur maximum.
Il n'y a donc généralement aucun problème !
De même, votre disjoncteur "EDF" est certainement calibré à une valeur bien inférieure à la somme des disjoncteurs de tête...
Cdt
Même réponse...
Toutes les lignes ne sont jamais utilisées en même temps à leur maximum.
Il n'y a donc généralement aucun problème !
De même, votre disjoncteur "EDF" est certainement calibré à une valeur bien inférieure à la somme des disjoncteurs de tête...
Cdt
stf_frmu
Messages postés
45060
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
30 sept. 2020 à 22:48
30 sept. 2020 à 22:48
bsr
si l'intensité était dépassée, cela disjoncterai.
ne vous inquiétez pas c’est que vos consommations instantanées ne dépassent pas l'intensité de tête
vous écrivez "cette question à été poser a un chef d'équipe qui n'a pas su répondre. "
si ce chef d’équipe l'est d'une équipe d’électricien, cela est très grave....
si l'intensité était dépassée, cela disjoncterai.
ne vous inquiétez pas c’est que vos consommations instantanées ne dépassent pas l'intensité de tête
vous écrivez "cette question à été poser a un chef d'équipe qui n'a pas su répondre. "
si ce chef d’équipe l'est d'une équipe d’électricien, cela est très grave....
stf_jpd87
Messages postés
96906
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
27 967
1 oct. 2020 à 07:49
1 oct. 2020 à 07:49
Bonjour
Un troisième avis identique aux autres.
Chaque disjoncteur du tableau est là pour protéger les prises en aval et déclenche si dépassement d'intensité (surcharge ou court-circuit) donc n'est jamais à son potentiel de déclenchement.
Le disjoncteur principal limite la consommation totale par rapport à votre contrat EDF.
Cordialement.
Un troisième avis identique aux autres.
Chaque disjoncteur du tableau est là pour protéger les prises en aval et déclenche si dépassement d'intensité (surcharge ou court-circuit) donc n'est jamais à son potentiel de déclenchement.
Le disjoncteur principal limite la consommation totale par rapport à votre contrat EDF.
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour, le nsx100 sert essentiellement de protection pour l'armoire, en cas de défaut sur un répartiteur ( situé en aval )par exemple.
Il y a aussi une histoire de filiation, en effet lors d'une installation d'une amoire électrique il faut prendre en compte le pouvoir de coupure ( ou iCC) que celle-ci peut supporter.
Sur chacun des départs l'iCC est différent, il faudrait donc mettre différentes gammes de disjoncteur adaptés à l'iCC du départ( IC60N, IC60L, NG125). Le nsx100 permet par filiation de protéger tous les départ en aval et donc d'harmoniser la gamme et aussi de diminuer le prix d'achat.
Il y a aussi une histoire de filiation, en effet lors d'une installation d'une amoire électrique il faut prendre en compte le pouvoir de coupure ( ou iCC) que celle-ci peut supporter.
Sur chacun des départs l'iCC est différent, il faudrait donc mettre différentes gammes de disjoncteur adaptés à l'iCC du départ( IC60N, IC60L, NG125). Le nsx100 permet par filiation de protéger tous les départ en aval et donc d'harmoniser la gamme et aussi de diminuer le prix d'achat.
Alors effectivement il est primordial de connaitre l'ICC (du transfo même je dirais) cela permettra de déterminer les divers ICC des tableaux secondaires et par conséquent d'adapter le pouvoir de coupure des disjoncteurs de l'armoire qui devront être supérieur à l'ICC déclaré.
Ca je l'ai compris, je sais également que le disjoncteur à pour rôle principal de protéger le câble bien plus que le matériel qui se trouve derrière (matériels d'ailleurs bien souvent totalement incapable de supporter l'intensité du disjoncteur protégeant la ligne)
Maintenant la question du cumul "interroge" et effectivement il peut être onéreux de calibrer un disjoncteur de tête cumulant l'intensité de l'ensemble des disjoncteurs...
Ca je l'ai compris, je sais également que le disjoncteur à pour rôle principal de protéger le câble bien plus que le matériel qui se trouve derrière (matériels d'ailleurs bien souvent totalement incapable de supporter l'intensité du disjoncteur protégeant la ligne)
Maintenant la question du cumul "interroge" et effectivement il peut être onéreux de calibrer un disjoncteur de tête cumulant l'intensité de l'ensemble des disjoncteurs...
fred.ml
Messages postés
15210
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
572
3 oct. 2020 à 09:35
3 oct. 2020 à 09:35
Bonjour Maxime et aux autres intervenant, il y a une "chose" que personne n'a mentionné, dans une armoire électrique le disjoncteur de tête d'une ligne de disjoncteur doit effectivement supporter la puissance de la ligne mais son rôle premier est de protéger le câble d'alimentation raccordé en amont (sur l'entrée du disjoncteur de tête).
Si le câble d'alimentation du disjoncteur de tète est sous calibré par rapport à la puissance du disjoncteur de tête cela rend l'installation non conforme.
Si le câble d'alimentation du disjoncteur de tète est sous calibré par rapport à la puissance du disjoncteur de tête cela rend l'installation non conforme.
Bonjour Fred,
Tu dis que le disjoncteur de tète d'une armoire dois protéger le câble en amont ??
Pas plutôt en aval ?
Le disjoncteur protège le câble placer en aval, par contre bien souvent le disjoncteur ou interrupteur principale d'une armoire protège un jeu de barre dans l'armoire, non ?
Tu dis que le disjoncteur de tète d'une armoire dois protéger le câble en amont ??
Pas plutôt en aval ?
Le disjoncteur protège le câble placer en aval, par contre bien souvent le disjoncteur ou interrupteur principale d'une armoire protège un jeu de barre dans l'armoire, non ?
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 959
>
maxime
12 oct. 2020 à 09:21
12 oct. 2020 à 09:21
Bonjour Maxime,
Non, c'est bien en amont...
Lorsque le disjoncteur coupe, il empêche le défaut de remonter à la source !
Cdt
Non, c'est bien en amont...
Lorsque le disjoncteur coupe, il empêche le défaut de remonter à la source !
Cdt
fred.ml
Messages postés
15210
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
572
>
maxime
13 oct. 2020 à 18:39
13 oct. 2020 à 18:39
Re maxime, comme l'a précisé gt.55 un disjoncteur de tète protège le câble en amont, l'appareillage de protection après le disjoncteur de tête protège le câble en aval.
Dans une armoire le disjoncteur ou interrupteur principale (généralement piloté >Arrêt d'urgence électrique et/ou dispositif différentiel) est l'appareillage de coupure de l'armoire, et bien utilise en cas d'intervention dans l'armoire. Si celui-ci venait à sauter c'est qu'il y a un sacré problème.
Dans une armoire le disjoncteur ou interrupteur principale (généralement piloté >Arrêt d'urgence électrique et/ou dispositif différentiel) est l'appareillage de coupure de l'armoire, et bien utilise en cas d'intervention dans l'armoire. Si celui-ci venait à sauter c'est qu'il y a un sacré problème.
Pierre
>
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
13 oct. 2020 à 20:09
13 oct. 2020 à 20:09
Bonjour,
Oui je suis d'accord mais ça c'est le PDC du disjoncteur qui protège la source d'amont ou d'aval de l'ICC connue de l'armoire par exemple, mais il ne protège pas le câble en amont de surintensité plus ce que la surintensité viens forcement de l'aval du disjoncteur.
Oui je suis d'accord mais ça c'est le PDC du disjoncteur qui protège la source d'amont ou d'aval de l'ICC connue de l'armoire par exemple, mais il ne protège pas le câble en amont de surintensité plus ce que la surintensité viens forcement de l'aval du disjoncteur.
En faite, vous voulez dire que les disjoncteurs divers dans une armoire protège la source aval mais que le cumul d'intensité qui risque de se cumuler sur le câble amont de l'armoire est protéger par le disjoncteur placé dans l'armoire (genre un 125 ampère) il protègerais le câble amont...
Alors dans mon cas, si on remonte en amont de l'ensemble des armoires protéger par des 125 à chaque fois, ont arrivent dans un TGBT principal dans lequel chaque armoire à un disjoncteur de 100 ampères…ils sont tous regroupés, encore en amont ont trouvent un masterpack et encore en amont un transfo...comment interpréter, qui protège quoi ?
Alors dans mon cas, si on remonte en amont de l'ensemble des armoires protéger par des 125 à chaque fois, ont arrivent dans un TGBT principal dans lequel chaque armoire à un disjoncteur de 100 ampères…ils sont tous regroupés, encore en amont ont trouvent un masterpack et encore en amont un transfo...comment interpréter, qui protège quoi ?
Bjr a tous, on suppose que edf en fonction du contrat souscrit, a mis le bon cable avec le bon disjoncteur de tete (moi j appelle ca le juge de paix) en suite, en dessous, a la charge du client il peut mettre tous les disjoncteurs qu il veut ca n y changera rien (a part peut etre pour sa sécurité personnelle s ils sont mal calibrés?) et SI la consommation est hors sol il faudra revoir l ensemble mais ce qui ne semble pas etre le cas dans l énoncé !!