Installation électrique dans local chaudière fioul
Signaler
nanar
-
nanart_2672
nanart_2672
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- dimanche 2 août 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 octobre 2020
A voir également:
- Installation électrique dans local chaudière fioul
- Installation chaudiere fioul - Guide
- Coupler chaudière fioul et chauffe eau électrique - Forum - Plomberie
- Installer thermostat sur chaudiere fioul - Guide
- Schema electrique chaudiere fioul chappee - Forum - Chauffage et climatisation
- Installer thermostat chaudiere fioul - Forum - Chauffage et climatisation
11 réponses
stf_frmu
- Messages postés
- 33482
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 18 janvier 2021
Bsr
Il faut être plus précis dans votre demande.
C'est chez un particulier , une entreprise, un erp ?
Il faut être plus précis dans votre demande.
C'est chez un particulier , une entreprise, un erp ?
xplom
- Messages postés
- 30276
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 18 janvier 2021
bonsoir
ben un brûleur fuel fonctionnant déjà à l’électricité vois pas le probléme...
ben un brûleur fuel fonctionnant déjà à l’électricité vois pas le probléme...
nanar25_270150
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- jeudi 8 octobre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 9 octobre 2020
Bonjour stf_frmu et xplom,
Merci pour votre réponse.
C'est chez moi, un particulier. En fait, je me demande si, du fait des risques liés aux vapeur de fioul, en particulier les arcs électriques dans les interrupteurs, une norme particulière impose par exemple de poser les inter à l'extérieur du local spécifique de la chaudière. Je n'ai pas trouvé d'information dans la C15 100.
Merci pour votre réponse.
C'est chez moi, un particulier. En fait, je me demande si, du fait des risques liés aux vapeur de fioul, en particulier les arcs électriques dans les interrupteurs, une norme particulière impose par exemple de poser les inter à l'extérieur du local spécifique de la chaudière. Je n'ai pas trouvé d'information dans la C15 100.
stf_frmu
- Messages postés
- 33482
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 18 janvier 2021
Bjr
Non rien de spécial au niveau interrupteur et prise.
Par contre vous devez avoir une ventilation haute et basse naturelle dans votre chaufferie
Non rien de spécial au niveau interrupteur et prise.
Par contre vous devez avoir une ventilation haute et basse naturelle dans votre chaufferie
nanar25_270150
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- jeudi 8 octobre 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 9 octobre 2020
Merci beaucoup stf_frmu
stf_frmu
- Messages postés
- 33482
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 18 janvier 2021
Bonjour. Par contre vous mettez de l'appareillage Plexo autant pour les prises je les interrupteurs et vos fils sont sous Tube iro
xplom
- Messages postés
- 30276
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 18 janvier 2021
vous parlez de vapeur de fuel, logiquement y'en a pas ?
cuve à l'air libre ?
cuve à l'air libre ?
Daniel 26
- Messages postés
- 13305
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 18 janvier 2021
Bonsoir,
Il ne doit se trouver aucune odeur de combustible à l’intérieur de votre chaufferie .
Votre brûleur dispose d'une pré-ventilation ?
Cdlt,
Il ne doit se trouver aucune odeur de combustible à l’intérieur de votre chaufferie .
Votre brûleur dispose d'une pré-ventilation ?
Cdlt,
nanart_2672
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- dimanche 2 août 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 11 octobre 2020
Bonjour,
-A stf_frmu : j'ai bien une ventilation haute et basse, mais elles ne sont pas bien grosses. J'ai bien prévu du matériel plexo et les circuits sont sous câble R02V.
- A xplom : les cuves sont dans un autre local éloigné.
- A Daniel 26 : qu'entendez-vous par pré-ventilation du brûleur ?
Merci à vous tous
-A stf_frmu : j'ai bien une ventilation haute et basse, mais elles ne sont pas bien grosses. J'ai bien prévu du matériel plexo et les circuits sont sous câble R02V.
- A xplom : les cuves sont dans un autre local éloigné.
- A Daniel 26 : qu'entendez-vous par pré-ventilation du brûleur ?
Merci à vous tous