Oui c'est possible sur un disjoncteur 20A, radiateurs branchés en 3x2,5mm2 (trois conducteurs - vert/jaune, bleu et rouge-)
EC81
EC81
Carminas
Messages postés
4201
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 octobre 2024
1 889
14 oct. 2020 à 07:03
14 oct. 2020 à 07:03
Bonjour
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.