Détecteur de mouvement sur 2 lampes
Sandgui85
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
24 novembre 2020
-
23 nov. 2020 à 21:58
Profil bloqué - 24 nov. 2020 à 17:53
Profil bloqué - 24 nov. 2020 à 17:53
A voir également:
- Schéma branchement de 2 détecteur de mouvement
- Detecteur de mouvement - Guide
- Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur - Forum Electricité
- Schema va et vient avec détecteur de mouvement - Forum Electricité
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Schéma branchement visiophone 2 fils - Forum Motorisation: Volets, Portails..
5 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13670
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 février 2025
4 881
24 nov. 2020 à 00:00
24 nov. 2020 à 00:00
Bonsoir il faut que les lampes soient en parallèle et faire attention a la puissance que peut encaisser le détecteur . Ou sinon commandez un relais bipolaire .
stf_jpd87
Messages postés
98097
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 février 2025
28 180
24 nov. 2020 à 08:40
24 nov. 2020 à 08:40
Bonjour
la lampe actuelle est une LED ou filament??
Cordialement.
la lampe actuelle est une LED ou filament??
Cordialement.
Sandgui85
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 23 novembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
24 novembre 2020
24 nov. 2020 à 17:44
24 nov. 2020 à 17:44
La lampe est en led et le ruban aussi
Sauf si problème de câblage;
C'est le problème avec les détecteurs de mouvements : certains ne coupent pas "complètement" le passage du courant et les LED s'allument.
Nous avons le problème dans les couloirs : pour l'instant nous avons la solution de mettre une ampoule halogène et ça fonctionne (tant qu'on a des halogène).
Mais les nouveaux détecteurs et variateurs ont pris en compte ce phénomène.
C'est le problème avec les détecteurs de mouvements : certains ne coupent pas "complètement" le passage du courant et les LED s'allument.
Nous avons le problème dans les couloirs : pour l'instant nous avons la solution de mettre une ampoule halogène et ça fonctionne (tant qu'on a des halogène).
Mais les nouveaux détecteurs et variateurs ont pris en compte ce phénomène.
stf_jpd87
Messages postés
98097
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 février 2025
28 180
24 nov. 2020 à 16:46
24 nov. 2020 à 16:46
Bonsoir
Ma question n'est pas innocente 3 volts de perte et les leds s'allument
Ma question n'est pas innocente 3 volts de perte et les leds s'allument