Pourquoi n'existe-t-il pas de PAC Eau/Air gainable pour les zones froides

cip31 Messages postés 2 Statut Membre -  
cip31 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,

J'habite près de Toulouse et j'ai une PAC Eau glycolé / air gainable de marque HELPAC que j'ai fait installé en 1985, et qui fonctionne encore avec du gaz R22.
Voyant que ses performences diminuent, je souhaiterais conserver le système avec l'eau glycolée, puisque très intéressant par temps froid, et pour diminuer le bruit mettre un split gaînable dans les combles, puisque j'ai toujours mes bouches d'air dans chaque pièces.
Depuis quelques temps je fait des recherches sur internet, et je ne trouve personne qui a ce système de chauffage, ni aucun chauffagiste qui le propose.
Auriez-vous une réponse à cette formule?
Merci

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
 
Bonjour,
Cela va être difficile :
Le R22 comme le R12 et bien d'autres sont désormais interdit bien qu'ayant un meilleur rendement .
0
cip31 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour,

Ce que je souhaiterai faire, c'est de mettre une nouvelle PAC Eau Glycolée, Air Gainable en installant un Split dans les combles pour raccorder mes bouches d'air.
La PAC serait dans le garage qui serait raccordée au Split gainable.
L'avantage serai d'avoir toujours les bonnes performences de la géothermie.
0