J ai une installation neuve , une chaudière neuve .
Hier par exemple j ai mis la pression à 1.7 bar .
Tard le soir je baisse la température de ma chaudière le matin je trouve 1.4 bar de pression .
J ai rajouter de la température et je me retrouve à 1.6 bar
Sachant que je n ai aucune fuite et mes tuyau c est du multicouche encastrer
Est ce normal ou il y a une défaillance qlq part ?
Si vous aviez une fuite même petite, la pression baisserai toujours.
Vous êtes en plein pied ?
Mettez une pression de 1,7 bar quand la chaudière est froide et ne touchez a rien.
Contrôlez de temps en temps afin de voir les fluctuations.
La pression ne doit jamais passer en dessous
Pour savoir si il y a une fuite il existe un appareil pour mettre le circuit sous pression.
On debranche le circuit de la chaudière et on branche la pompe à pression. Et on voit au bout de quelques heures après si le mano a bougé.
Par contre ça ne dit pas ou c'est percé...
Sur du multi couche c'est rare une fuite sauf si un sertissage est défectueux
Des réponses à vos questions sur le chauffage et la climatisation. Trouvez des conseils pour optimiser le confort de votre maison. Échangez avec une communauté passionnée du climat intérieur.
De plus ma pression j as jamais diminuer moins de 1.2 bar
Vous êtes en plein pied ?
Mettez une pression de 1,7 bar quand la chaudière est froide et ne touchez a rien.
Contrôlez de temps en temps afin de voir les fluctuations.
La pression ne doit jamais passer en dessous