Pose de gaines dans doublage Placo

c4ptn3m0 Messages postés 4 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,

Je souhaite faire passer mes gaines du tableau par le vide sanitaire pour aller alimenter toutes les pièces de la maison en passant pour l'étage par un mur que je vais doubler avec rail et placo.

Savez vous si il y a des règles qui interdisent de faire passer une gaine du bas en haut du bâtiment dans un mur ?
Merci d'avance
T.

1 réponse

fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
 
Bonjour c4ptn3m0, il n'y a aucune règle pour faire passer les gaines derrière un placo, s'il y a plusieurs gaines du sol au plafond (une gaine par circuit) il faudra simplement s'en rappeler pour ne pas percer le mur plus tard...

1
c4ptn3m0
 
Je pensais faire passer 2x3 fils de 1.5 dans des gaines de 20. Comme ça pour l'étage au lieu d'y envoyer 4 gaines je n'en envoie que 2.
0
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712 > c4ptn3m0
 
Re, si vous êtes dans une rénovation "on fait comme on peut" en essayant d'être au plus proche de la règlementation.
Par principe c'est toujours un circuit par gaine (un circuit/une gaine par disjoncteur) mais bon je comprends que cela n'est pas toujours simple.
0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986 > c4ptn3m0
 
Bonjour

Oui c'est possible
C'est autorisé de mettre 2 circuits différents dans une même gaine.
Attention à juste bien repérer les fils des 2 circuits.
0