Tableau électrique divisionnaire
pierrinou13
Messages postés
8
Date d'inscription
lundi 10 août 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2021
-
30 mars 2021 à 23:18
Carminas Messages postés 4278 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 janvier 2025 - 4 avril 2021 à 13:47
Carminas Messages postés 4278 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 12 janvier 2025 - 4 avril 2021 à 13:47
A voir également:
- Section câble tableau électrique
- Section alimentation tableau électrique - Meilleures réponses
- Section cable alimentation tableau - Meilleures réponses
- Cable bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Branchement tableau electrique ✓ - Forum Electricité
- Tableau correspondance diamètre section fil électrique - Forum Electricité
2 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13603
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 janvier 2025
4 864
30 mars 2021 à 23:40
30 mars 2021 à 23:40
Bonsoir à vous de faire un calcul pour définir la puissance qu'il y aura dans cet étage pour savoir la section du cable d'alimentation .si vous avez 6400 w vous passez du 6mm2 .
Carminas
Messages postés
4278
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 janvier 2025
1 921
Modifié le 4 avril 2021 à 13:48
Modifié le 4 avril 2021 à 13:48
Bonjour
Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).
Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.
En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum
Vous inspirer de ceci :
Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).
Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.
En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum
Vous inspirer de ceci :