Tableau électrique divisionnaire
pierrinou13
Messages postés
8
Date d'inscription
lundi 10 août 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2021
-
30 mars 2021 à 23:18
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 4 avril 2021 à 13:47
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 4 avril 2021 à 13:47
A voir également:
- Section alimentation tableau électrique
- Section câble tableau électrique - Meilleures réponses
- Section cable alimentation tableau - Meilleures réponses
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau electrique - Guide
- Tableau electrique triphasé - Forum Electricité
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Tableau électrique qui grésille danger - Forum Electricité
2 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13501
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
4 861
30 mars 2021 à 23:40
30 mars 2021 à 23:40
Bonsoir à vous de faire un calcul pour définir la puissance qu'il y aura dans cet étage pour savoir la section du cable d'alimentation .si vous avez 6400 w vous passez du 6mm2 .
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 4 avril 2021 à 13:48
Modifié le 4 avril 2021 à 13:48
Bonjour
Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).
Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.
En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum
Vous inspirer de ceci :
Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).
Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.
En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum
Vous inspirer de ceci :