Tableau électrique divisionnaire

pierrinou13 Messages postés 8 Date d'inscription lundi 10 août 2020 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2021 - 30 mars 2021 à 23:18
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 4 avril 2021 à 13:47
Bonjour à tous et toutes merci d avance pour vos réponses.

Je souhaite aménager un tableau électrique divisionnaire pour l'étage de ma maison.
Je me suis documenté auprès de la norme et vu que cela était possible cependant j'ai des incertitudes.

Je souhaite rénover intégralement l électricité de l'étage de ma maison. Le local contenant le tableau est tres petit et vu la configuration des murs -70 cm de pierre- je préfère ne faire qu'une seule saignée pour percer juste un trou plutot que de me retrouver avec des cables dans tous les sens et bien entendu la difficulté de les acheminer au travers des murs.

le tableau sera distant maximum de 8m de l'existant.
cependant je ne comprends pas comment un cable de section 2.5mm² protégé en amont par un disjoncteur divisionnaire de 20A et en aval par exemple par un 30mA/45A ne risque t il pas de fondre?
n est ce pas pour cela qu on cable en 20mm² depuis le fournisseur jusqu'au tableau principal?

merci de votre reponse

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13031 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 4 732
30 mars 2021 à 23:40
Bonsoir à vous de faire un calcul pour définir la puissance qu'il y aura dans cet étage pour savoir la section du cable d'alimentation .si vous avez 6400 w vous passez du 6mm2 .
0
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 1 848
Modifié le 4 avril 2021 à 13:48
Bonjour

Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).

Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.

En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum

Vous inspirer de ceci :
0