Tableau électrique divisionnaire
pierrinou13
Messages postés
8
Date d'inscription
lundi 10 août 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2021
-
30 mars 2021 à 23:18
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 4 avril 2021 à 13:47
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 4 avril 2021 à 13:47
A voir également:
- Section câble tableau électrique
- Section alimentation tableau électrique - Meilleures réponses
- Schéma tableau électrique triphasé schneider - Meilleures réponses
- Cable bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau électrique secondaire section câble - Forum Electricité
2 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13808
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 mars 2025
4 903
30 mars 2021 à 23:40
30 mars 2021 à 23:40
Bonsoir à vous de faire un calcul pour définir la puissance qu'il y aura dans cet étage pour savoir la section du cable d'alimentation .si vous avez 6400 w vous passez du 6mm2 .
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
Modifié le 4 avril 2021 à 13:48
Modifié le 4 avril 2021 à 13:48
Bonjour
Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).
Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.
En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum
Vous inspirer de ceci :

Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).
Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.
En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum
Vous inspirer de ceci :
