Tableau électrique divisionnaire

Signaler
Messages postés
8
Date d'inscription
lundi 10 août 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2021
-
Messages postés
2829
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 avril 2021
-
Bonjour à tous et toutes merci d avance pour vos réponses.

Je souhaite aménager un tableau électrique divisionnaire pour l'étage de ma maison.
Je me suis documenté auprès de la norme et vu que cela était possible cependant j'ai des incertitudes.

Je souhaite rénover intégralement l électricité de l'étage de ma maison. Le local contenant le tableau est tres petit et vu la configuration des murs -70 cm de pierre- je préfère ne faire qu'une seule saignée pour percer juste un trou plutot que de me retrouver avec des cables dans tous les sens et bien entendu la difficulté de les acheminer au travers des murs.

le tableau sera distant maximum de 8m de l'existant.
cependant je ne comprends pas comment un cable de section 2.5mm² protégé en amont par un disjoncteur divisionnaire de 20A et en aval par exemple par un 30mA/45A ne risque t il pas de fondre?
n est ce pas pour cela qu on cable en 20mm² depuis le fournisseur jusqu'au tableau principal?

merci de votre reponse

2 réponses

Messages postés
9998
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
8 avril 2021
3 332
Bonsoir à vous de faire un calcul pour définir la puissance qu'il y aura dans cet étage pour savoir la section du cable d'alimentation .si vous avez 6400 w vous passez du 6mm2 .
Messages postés
2829
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
7 avril 2021
1 258
Bonjour

Le câble ne fond pas si vous tirez trop.
Le disjoncteur placé au départ sautera (c'est son rôle d'assurer cette sécurité).

Mais il faut effectivement dimensionner correctement le câble en fonction de la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce second tableau :
- 2,5² : 4,5 kW maxi
- 4² : 5,5 kW maxi
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 11 kW maxi
- 16² : 14 kW maxi
Et y associer chaque fois un disjoncteur avec le calibre pertinent.

En général pour l'électricité d'un étage, du 6² est un minimum

Vous inspirer de ceci :