SILENT-100 CDZ

ERIC2_9220 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 1 mai 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2021 - 2 mai 2021 à 14:34
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 2 mai 2021 à 14:46

Bonjour,
J'ai installé un aérateur SILENT-100 CDZ dans ma salle de bain, j'ai piqué le courant de la prise pour le donner à l'aérateur(comme vous pouvez le voir sur la photo).Cet aérateur a différentes manières de fonctionner la première un seul interrupteur pour commander la lumière et la mise en route de l'aérateur, la deuxième un interrupteur indépendant pour commander la mise en route de l'aérateur et la troisième un détecteur de présence infrarouge. Je veux installer mon aérateur avec la deuxième manière, mettre un interrupteur indépendant. Comment dois-je faire (pouvez-vous me répondre par un schéma svp) ?
Merci à l'avance de votre aide

1 réponse

Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
2 mai 2021 à 14:46
Bonjour


J'ai du mal à voir l'intérêt de payer cher un modèle fonctionnant avec détecteur, si c'est pour le faire fonctionner avec un interrupteur (qui faudra penser à réactionner dans l'autre sens)

Et en regardant la notice, je n'ai pas vu 3 manières de raccorder

Vous etes sûr de votre coup ?
0