éclairage terrasse et norme
fred68240
Messages postés
5
Date d'inscription
samedi 27 mars 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mai 2021
-
12 mai 2021 à 07:15
fred68240 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 27 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2021 - 12 mai 2021 à 07:38
fred68240 Messages postés 5 Date d'inscription samedi 27 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 12 mai 2021 - 12 mai 2021 à 07:38
A voir également:
- éclairage terrasse et norme
- Produit anti-mousse terrasse - Guide
- Boite de dérivation prise et éclairage - Guide
- Éclairage va et vient - Guide
- Joint entre terrasse et maison - Forum Construction et rénovation
- Comment faire l'étanchéité entre la terrasse et le mur ? - Forum Construction et rénovation
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
47722
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 janvier 2025
12 099
Modifié le 12 mai 2021 à 07:27
Modifié le 12 mai 2021 à 07:27
Bjr
La norme oblige à une protection par un disjoncteur et un différentiel.
Apres vous avez le choix entre un disjoncteur differentiel ou un disjoncteur + un interrupteur differentiel
La norme oblige à une protection par un disjoncteur et un différentiel.
Apres vous avez le choix entre un disjoncteur differentiel ou un disjoncteur + un interrupteur differentiel
Bjr, peu importe la norme, le principe de précaution le préconise de toute facon pour un éclairage extérieur sujet aux intempéries !! sauf si ce sont des éclairages basse tension ??
mais comme dit mon collègue si dessous : Si vous avez déjà un 30mA ca le fait !!
mais comme dit mon collègue si dessous : Si vous avez déjà un 30mA ca le fait !!
astuces72
Messages postés
7763
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
18 janvier 2025
295
Modifié le 12 mai 2021 à 07:29
Modifié le 12 mai 2021 à 07:29
slt,
la norme impose que tous les disjoncteur de départs du tableau, sans distinction, doivent avoir une protection différentiel 30mA.
Donc, la terrasse ;)
la norme impose que tous les disjoncteur de départs du tableau, sans distinction, doivent avoir une protection différentiel 30mA.
Donc, la terrasse ;)
Carminas
Messages postés
4298
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 janvier 2025
1 925
12 mai 2021 à 07:26
12 mai 2021 à 07:26
Bonjour
La norme demande une protection différentielle 30mA distincte de celle des circuits intérieurs, pour les circuits alimentant des installations et matériels non fixés au bâtiment (paragraphe 10.1.4.7.1)
Reste que c'est un point de confort et pas de sécurité, donc pas essentiel.
La norme demande une protection différentielle 30mA distincte de celle des circuits intérieurs, pour les circuits alimentant des installations et matériels non fixés au bâtiment (paragraphe 10.1.4.7.1)
Reste que c'est un point de confort et pas de sécurité, donc pas essentiel.
fred68240
Messages postés
5
Date d'inscription
samedi 27 mars 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mai 2021
12 mai 2021 à 07:38
12 mai 2021 à 07:38
Merci .
Je crois que votre réponse m'éclaire.
Là, le matériel est fixé à l'habitation, avec un interrupteur différentiel devant la ligne ça devrait le faire .
Bonne journée
Je crois que votre réponse m'éclaire.
Là, le matériel est fixé à l'habitation, avec un interrupteur différentiel devant la ligne ça devrait le faire .
Bonne journée