Dooxie - 3 interrupteurs

LyKy - 15 mai 2021 à 15:58
Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 15 mai 2021 à 17:15
Bonjour,

Je pense avoir tout essayé donc je viens à vous en espérant que vous pourrez m aider.

J'ai une installation avec 3 interrupteurs qui communiquent entre eux pour une même ampoule, les boutons étaient des Neptune - Legrand et tout fonctionnait. Dans le cadre d'une rénovation, je veux mettre des Dooxie et pour 2, pas de souci mais pas moyen de mettre le 3eme.

Merci de votre aide.

6 réponses

Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 350
Modifié le 15 mai 2021 à 16:05
Bonjour,
Expliquez nous mieux . S'agit-il de va et vient avec trois inter ?
Si c'est le cas , l'inter du centre doit être un commutateur (il ressemble à un interrupteur "normal")
Avez-vous quatre fils branchés sur l'un d'eux (navettes) ?
0
Bonjour, merci de votre réponse.

Non il sagit de re cabler les Dooxie au telerupteur au tableau.
0
Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 350
15 mai 2021 à 16:21
Il s'agirait d'être plus précis , donc ce sont des boutons poussoir et non des inter .
Leur fonction est de commander la bobine du télérupteur et non les lampes .
0
J aurai besoin d un schéma électrique pour cabler un Merlin guerin multi 9 tl pour alimenter 3 interrupteurs poussoir doxie pour une seule lampe.

Cordialement
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 350
15 mai 2021 à 16:51
Non et non , les inter sont utilisés pour commander directement des lampes .
Le bouton poussoir alimente seulement une bobine .

Bien des schémas sont nombreux:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121043612-telerupteur-ne-fonctionne-pas
0
Avec les interrupteurs Neptune cela fonctionnait, je ne comprends pas pourquoi les dooxie sont differents qu'il s aggise de va et vient ou poussoirs, j'ai les 2 et rien y fait.
Merci d'avoir essayé de m aider.
0
Daniel 26 Messages postés 16678 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 4 350
15 mai 2021 à 17:15
Un télérupteur ne fonctionne pas avec des interrupteurs .
Pour vous aider , il va falloir faire la différence entre poussoir et interrupteur (ils n'ont pas la même fonction).
0