Pas de liaison de terre dans l'appartement
bart
-
Modifié le 14 sept. 2021 à 18:40
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 14 sept. 2021 à 20:13
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 14 sept. 2021 à 20:13
A voir également:
- Appartement sans prise de terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Blattes appartement - Guide
- Punaise dans appartement - Guide
- Prise terre couleur - Guide
2 réponses
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
289
14 sept. 2021 à 18:43
14 sept. 2021 à 18:43
slt,
tu es le propriétaire ?
si non, c'est son obligation de mettre la terre pour mettre le logement en sécurité.
tu es le propriétaire ?
si non, c'est son obligation de mettre la terre pour mettre le logement en sécurité.
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 900
Modifié le 14 sept. 2021 à 20:14
Modifié le 14 sept. 2021 à 20:14
Bonsoir
Si vous etes propriétaire, il faut faire mettre à l'ordre du jour d'une AG de copro, la création d'une terre pour l'immeuble
Vous inspirer de ceci :
En attendant la création de cette terre, la NF C15-100 indique de prendre les mesures compensatoires suivantes :
- présence de différentiels 30mA en amont de tous les circuits
- création d'une liaison équipotentielle dans la cuisine de nature similaire à celle qu'on trouve dans la sdb
- affichage sur le tableau d'une étiquette d'avertissement indiquant l'absence de terre.
En fonction de vos contraintes, faites ce qui est faisable
C'est toujours mieux que rien du tout.
Si vous etes propriétaire, il faut faire mettre à l'ordre du jour d'une AG de copro, la création d'une terre pour l'immeuble
Vous inspirer de ceci :
En attendant la création de cette terre, la NF C15-100 indique de prendre les mesures compensatoires suivantes :
- présence de différentiels 30mA en amont de tous les circuits
- création d'une liaison équipotentielle dans la cuisine de nature similaire à celle qu'on trouve dans la sdb
- affichage sur le tableau d'une étiquette d'avertissement indiquant l'absence de terre.
En fonction de vos contraintes, faites ce qui est faisable
C'est toujours mieux que rien du tout.