Bonjour
Bien entendu la terre sur toutes les prises est beaucoup mieux en terme de sécurité (et est obligatoire sur tous les circuits d'un logement neuf depuis une trentaine d'années).
Mais dans une installation plus ancienne, la présence d'un différentiel 30mA en amont de tous les circuits est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
A noter que la terre ne sert à rien si on raccorde un appareil de classe 1 (double isolation, donc fiche sans terre). Ainsi dans votre sdb, un sèche cheveux ou une brosse à dent électrique n'ont pas besoin de terre.