Soucis prise de terre
Bonjour,
Je suis nouveau locataire d'un vieux logement (1963) et en faisant du propre je me suis rendu compte que mes prises ne possèdent pas de terre, même dans la salle de bain, seul les prises de la cuisine en ont une via un câble accroché à mon tuyau du chauffe eau, je possède en revanche une sécurité 30mA.
Cette installation est elle ok ( je ne risque pas l'électrocution ) ou bien des travaux doivent ils être effectués ?
Cordialement,
Manu
Je suis nouveau locataire d'un vieux logement (1963) et en faisant du propre je me suis rendu compte que mes prises ne possèdent pas de terre, même dans la salle de bain, seul les prises de la cuisine en ont une via un câble accroché à mon tuyau du chauffe eau, je possède en revanche une sécurité 30mA.
Cette installation est elle ok ( je ne risque pas l'électrocution ) ou bien des travaux doivent ils être effectués ?
Cordialement,
Manu
A voir également:
- Mesure compensatoire absence prise terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Couleur prise de terre - Guide
- Meilleure prise anti moustique - Guide
2 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
26 oct. 2021 à 19:39
26 oct. 2021 à 19:39
Bonjour
Bien entendu la terre sur toutes les prises est beaucoup mieux en terme de sécurité (et est obligatoire sur tous les circuits d'un logement neuf depuis une trentaine d'années).
Mais dans une installation plus ancienne, la présence d'un différentiel 30mA en amont de tous les circuits est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
A noter que la terre ne sert à rien si on raccorde un appareil de classe 1 (double isolation, donc fiche sans terre). Ainsi dans votre sdb, un sèche cheveux ou une brosse à dent électrique n'ont pas besoin de terre.
Bien entendu la terre sur toutes les prises est beaucoup mieux en terme de sécurité (et est obligatoire sur tous les circuits d'un logement neuf depuis une trentaine d'années).
Mais dans une installation plus ancienne, la présence d'un différentiel 30mA en amont de tous les circuits est une mesure compensatoire en l'absence de terre.
A noter que la terre ne sert à rien si on raccorde un appareil de classe 1 (double isolation, donc fiche sans terre). Ainsi dans votre sdb, un sèche cheveux ou une brosse à dent électrique n'ont pas besoin de terre.