Chauffage mais pas d'eau chaude en permanence

Tara_92 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 5 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2021 - 5 nov. 2021 à 10:35
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 7 nov. 2021 à 00:28
Bonjour à tous


Jai des problèmes avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix Evolution à ventouse - modèle 25 kWh. Elle a 11 ans et est installée à la cave avec une évacuation extérieure.
Les radiateurs chauffent bien mais j'ai très souvent aucune eau chaude. Surtout qd il a bp plu, qd il y a eu des grosses bourrasques ou qd les radiateurs ne st pas en chauffe.
Pour avoir à nouveau de l'eau chaude, il faut éteindre la chaudière et la rallumer. Face à ce pb j'effectue un entretien régulier (nettoyage du ballon, de l'évacuation extérieure...). Rien ne marche. La seule chose que l'on m'a proposé c'est de changer toutes les vannes mais le chauffagiste passé après a dit que cela ne servait à rien et qu'il fallait l'intervention d'un plombier... n'ayant pas trouvé de bons plombiers rapidement, j'ai fait venir un autre chauffagiste qui m'a dit que tout fonctionnait très bien or j'ai toujours mes problèmes d'eau chaude.
Je ne sais pas quoi faire et je ne comprends pas les avis divergents.

Merci pour votre aide

1 réponse

stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 060
Modifié le 5 nov. 2021 à 17:06
Bjr
Sur votre chaudière vous avez un mano qui vous indique la temp de l'eau chaude ?


0
Tara_92 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 5 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2021
5 nov. 2021 à 15:45
Bonjour, oui nous avons un mano.
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 060 > Tara_92 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 5 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2021
5 nov. 2021 à 17:07
Et la temp de l'eau chaude est a combien ?
0
Tara_92 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 5 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2021 > stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024
6 nov. 2021 à 21:08
Elle est à 40 mais je ne sais pas si c'est ce dont vous parlez. Ce que j'ai identifié comme le mano mesure la température de 20 à 90
0
stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 060 > Tara_92 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 5 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2021
6 nov. 2021 à 21:29
Sur le mano est inscrit bar/psi ou C° ?
0
Tara_92 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 5 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2021 > stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024
6 nov. 2021 à 22:05
J'ai un picto avec un thermomètre. Bar est inscrit autre part et psi/c° je ne l'ai pas vu
0