Bonjour,
Quand je coupe le fusible d’une ligne de prises, il me reste 120 v entre la phase et le neutre Quelle est l’explication selon vous ?
Merci
Quand je coupe le fusible d’une ligne de prises, il me reste 120 v entre la phase et le neutre Quelle est l’explication selon vous ?
Merci
A voir également:
- Ancien fusible maison
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Testeur fusible maison - Guide
- Cafard de maison - Guide
5 réponses
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 258
19 nov. 2021 à 05:54
19 nov. 2021 à 05:54
Bonjour
A quel endroit vous mesurez la tension??
sur un fusible il n'y a qu'un fil sécurisé par le fusible et non deux.
Vous pouvez mesurer un retour de tension par un appareil.
Cordialement.
A quel endroit vous mesurez la tension??
sur un fusible il n'y a qu'un fil sécurisé par le fusible et non deux.
Vous pouvez mesurer un retour de tension par un appareil.
Cordialement.
stf_frmu
Messages postés
48280
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 111
19 nov. 2021 à 09:16
19 nov. 2021 à 09:16
Bjr
Vous devez avoir des portes-fusibles unipolaire qui ne coupent que la phase.
Vous avez donc sûrement un retour par le neutre d'un autre appareil.
Si vous devez intervenir sur cette prise, il faut couper le courant au disjoncteur général.
Si vous êtes propriétaire, il serait bien de refaire ce tableau afin de sécuriser l'installation et surtout les occupants
Vous devez avoir des portes-fusibles unipolaire qui ne coupent que la phase.
Vous avez donc sûrement un retour par le neutre d'un autre appareil.
Si vous devez intervenir sur cette prise, il faut couper le courant au disjoncteur général.
Si vous êtes propriétaire, il serait bien de refaire ce tableau afin de sécuriser l'installation et surtout les occupants
non le neutre et la phase sont coupés tous les deux est il possible que le neutre soit relié au circuit quelque part ailleurs ?
stf_frmu
Messages postés
48280
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 111
20 nov. 2021 à 14:49
20 nov. 2021 à 14:49
Tout est possible, c'est pas nous qui avons fait l'installation électrique...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Daniel 26
Messages postés
17222
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
4 499
20 nov. 2021 à 15:19
20 nov. 2021 à 15:19
Bonjour,
Fusible ouvert, faites une mesure (de tension uniquement) entre phase et terre et
neutre et terre.
Communiez-vous les valeurs .
Cdlt,
Fusible ouvert, faites une mesure (de tension uniquement) entre phase et terre et
neutre et terre.
Communiez-vous les valeurs .
Cdlt,
stf_frmu
Messages postés
48280
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
12 111
20 nov. 2021 à 17:51
20 nov. 2021 à 17:51
Salut Daniel
Pour ça ce sea demain a la messe lol
Pour ça ce sea demain a la messe lol