Bonjour, nous sommes actuellement en cour de construction pour un garage et nous souhaiterions faire un plancher pour l'étage.
Nous souhaiterions anticipé pour l’aménagement de chambre a l'avenir.
Le garage fait 7m20 de longueur et 5m40 de largeur.
Dans l'idée nous souhaiterions mettre une poutre métallique dans le milieu pour séparé les 7m20 en deux, et partir sur des solive bois en perpendiculaire de la poutre (donc 3m30 pour les solive en perpendiculaire.
D'un coter la poutre serais prise sur la ceinture du garage et de l'autre dans le mur en pierre de la maison.
Nous sommes un peux perdu dans les calcule de charge et surtout qu'elle section de poutre métallique prendre.
Aux départ on voulais prendre un HEA de 200 mais nous n'avons jusqu'ici pas de réponse concrète.
Merci par avance de vos réponse, si besoin d'autre information ne pas hésité.
A voir également:

3 réponses

atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
8 janv. 2022 à 12:48
Bonjour
Les profils IPN et IPE sont très voisins : pour la même hauteur et la même charge une poutre IPN aura une flêche et une contrainte 10 % plus faibles , mais pèsera 15% de plus . Le choix se fait donc en fonction des disponibilités .
Les profils HEA et HEB seront mois haut et auront une assise plus grande . Inversement ils pèseront plus lourd , don seront plus chers et plus difficiles à manipuler . Je dirais qu'un profil HEA , ou a fortiori HEB , se justifie si il y a des problèmes d'encombrement en hauteur ou d'assise au niveau des ancrages .
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
8 janv. 2022 à 14:09
Avant de faire un tas de calculs : précisez :
-avez vous des contraintes de hauteur ou d'assise ?
-comment sera placée la poutre en fer : suivant la largeur : portée 5,40 mètres ? donc les solives auront 3,60 mètres et non 3,30 m (+ les surlongueurs de scellement)
quels aménagement prévoyez-vous ?(relativement légers : charge permanente 100kg/m2 ou plus importants : 150 kg/m2)
pour les charges d'utilisation il est convenu de prendre comme valeur extrème 150 kg/m2
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
Modifié le 9 janv. 2022 à 12:20
J'ai fait quelques estimations (il fait trop mauvais temps pour aller au ski !)
Avec une charge permanente de 100 kg/m2 et une charge d'utilisation de 150 kg/m2 , pour une portée de 5,4 mètres et une surface totale habitable de 7,20X5,40 m , il faudrait :
-soit un HEA de 200 : flèche maxi 9,3 pour 18 mm acceptable , contrainte maxi 7,2 élevée mais acceptable , poids de la poutre avec des surlongueurs de 20cm pour scellement environ 300kg
-soit un IPN de 240 : flèche 11,7 acceptable , contrainte maxi 9,8 : limite acceptable , poids de la poutre 210 kg
UN problème est à vérifier : la tenue des appuis , il faut reprendre près de 2,5 tonnes au niveau de chaque encastrement . De ce point de vue la solution HEA serait préférable :
- plus grande surface d'appuis (mais la tenue du mur doit être vérifiée)
- meilleure tenue au déversement compte tenu de la longueur
-encombrement moindre
0
Merci tout d'abord pour vos réponses qui sont assez claire. Pour répondre déjà a l'aménagement autant prendre a 150kg/M2 c ce sera sûrement des chambre a l'avenir mais pas totalement défini ...
Pour les scellement d'un coter il serais posé sur le mur du garage et scellé sur la première ceinture a environ 2m40, et de l'autre coter dans le mur de notre maison en pierre enfoncé de 20 a 30 cm dans le mur en pierre qui fait 80 d'épaisseur et la maison 5m50 de hauteur.
Si on prend un HEA on pourrait éventuellement rajouter un poteau de soutient devans le mur en pierre pour reprendre une partie de la charge ? Afin d'éviter que le mur reprenne la totalité ?
Ou si on met deux IPE ou IPN a la place d'un seul dans le milieu est ce que sa ne serais pas plus judicieux ?
C'est surtout pour la manutention et le prix de deux IPN ne serais pas excessivement plus cher que un seul HEA si je ne me trompes pas ...
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
10 janv. 2022 à 19:42
L'idée de mettre 2 IPN ou 2 IPE à la place d'un HEA parait séduisante a priori : par exemple il faudrait 2 IPE de 180 pour avoir globalement une flèche comparable (flèche 11,4 mm avec 2 IPE de 180 contre 9,3 avec un HEA) , le poids serait réduit (2X105 kg contre près de 300 kg) . Le prix devrait être réduit : les poutres d'acier doivent avoir un prix au kg comparable .
Je me poserais cependant le problème de la solidarisation des deux poutres : si il y a un chargement différent cela pourrait entrainer un dénivelé au niveau des planchers , avec les problèmes associés , à moins que la séparation se fasse au droit des poutres ,avec la cloison portée par une poutre ;
0
atlassaturn
Messages postés
3138
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
31 juillet 2022
1 820
Modifié le 10 janv. 2022 à 21:15
Aïe : petite erreur c'est deux IPE de 200 qu'il faudrait, le poids serait de 2X125 kg . Le poids , donc le prix , ne devrait pas être différent du HEA , par contre ce serait plus facile à manutentionner
0