CHAFFOTEAUX MIRA C EVO 25 CF - Pression qui monte, qui monte

Ludovic75009
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 14 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2022
- 14 janv. 2022 à 12:32
 Ludovic75009 - 30 avril 2022 à 09:26
Bonjour,
Ma chaudière monte en pression toute seule.

Je vide tous les jours 5-10 litres d'eau sans en rajouter.

La chaudière arrêté - la pression monte.
Chaudière arrêté et vanne en amont de l’arrivée d’eau "générale" fermée et en laissant un robinet ouvert - la pression baisse.
En production d'eau chaude (chauffage et/ou sanitaire) ça monte encore plus vite...

J'ai soupçonné et changé :
- l'échangeur sanitaire (2 fois) Chaffoteaux - Échangeur sanitaire 16 plaques - CHAFFOTEAUX : 65104333
- le robinet d'eau froide - pour Chaffoteaux : 60000894
- Et par sécurité, j'ai changé également la Soupape de sécurité 3 bar ref 61312668

Avez-vous une idée d’où cette eau peut venir ? Une fissure sur les pièces (en plastique) départ et retour chauffage.

Merci beaucoup pour vos retours.

Ludovic

8 réponses

stf_jpd87
Messages postés
86236
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 224
17 janv. 2022 à 10:37
Pour moi et pour tous ceux qui liraient , merci de nous faire un retour d'information.
Cordialement.
1
Ludovic75009
30 avril 2022 à 09:26
Bonjour à tous,
Désolé je reviens vers vous avec beaucoup de de retard et je vous prie de m’excuser.
Après avoir rempli une piscine :) j’ai fini par trouver.

J’ai changé le groupe de retour et devinez … « la Fuite toujours présente »

Bon dernier chance, remplacer le groupe de départ. PLUS DE FUITE !

Donc une fuite à l’intérieur du GD.

Maintenant je dois changer aussi le vase… il à pris cher.

Merci à vous tous pour vos réponses ;)
0
stf_jpd87
Messages postés
86236
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 224
15 janv. 2022 à 07:05
Bonjour

Chaudière arrêté et vanne en amont de l’arrivée d’eau "générale" fermée et en laissant un robinet ouvert - la pression baisse. 
Quel robinet vous laissez ouvert ???
En production d'eau chaude (chauffage et/ou sanitaire) ça monte encore plus vite... 
c'est normal
 le robinet d'eau froide - pour Chaffoteaux : 60000894 
Est-ce re robinet de remplissage d'eau froide ???

Pour moi c'est le robinet N° 33 qui ne ferme pas complètement l'arrivée d'eau froide. Par cette mauvaise fermeture la pression du réseau fait monter le mano.
.
Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
0
Ludovic75009
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 14 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2022

15 janv. 2022 à 11:13
Bonjour,

Je vous remercie pour votre réponse.

J’ai fermé l’arrivée d’eau au compteur. Chaudière off. Robinets chaud/froid évier cuisine laissés ouverts. La pression baisse.
En remettant en route la pression remonte.

En effet j’ai changé ce robinet de remplissage « 33 »
Ce matin j’ai même devisé la connexion vers le disconnecteur pour vérifier si le « 36 » ne fuit pas. OK Ras.

Je ne comprends pas, plusieurs échangeurs sanitaires changés et le même problème. Je m’explique pas comment et par où l’eau peut arriver dans le circuit primaire. A moins qu’il y a une fuite à l’intérieur des groupes de départ et retour chauffage au niveau de l’échangeur.

Une autre idée?

Merci beaucoup.
0
stf_jpd87
Messages postés
86236
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 224
15 janv. 2022 à 18:43
Bonsoir

En dehors du remplissage sur le circuit 33 c'est le seul tuyau d'eau froide qui arrive sur la chaudière ???
0
Ludovic75009
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 14 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2022

15 janv. 2022 à 19:39
Bonsoir,

Oui j'ai seulement une seule arrivée d'eau, et c'est connecté sur le robinet '' 33''. Si je ferme le 33 je n'ai plus d'eau chaude sanitaire (éviers, douche).

Actuellement le '' 36 '' est déconnecté (devisé du tuyau qui fait la liaison avec le disconnecteur) ce qui veut dire, que je devrai le reconnecter pour remettre de l'eau dans la chaudière... Mais je n'ai pas besoin... la chaudière se remplit toute seule :) mais la question... comment ? J'ai pensé tout de suite à l'échangeur sanitaire '' percé ''.
J'ai remplacé l'échangeur, et comme le problème était toujours présent, je me suis dit '' pas de bol, défaut de fabrication ''.
Rebelotte 2ème échangeur... et même problème.
Soit j'ai énormément de bol pour tomber sur deux échangeurs défaillants, soit la fuite est situé dans un autre endroit.
Je me suis dit, Ok c'est le robinet 33-36. Je le change, et même problème (c'est pour cela que j'ai déconnecté le 36 pour éliminer la micro fuite sur le système de remplissage).

Aujourd'hui j'ai encore retiré env. 6 litres d'eau et c'est pour cette raison que j'ai remplacé la soupape, par sécurité, on ne sais jamais, la nuit si ça monte, au moins la soupape fait son boulot et '' crache '' à plus de 3 bars.

Il peut y avoir une fuite à l'intérieur du groupe '' en plastique''de rretour chauffage ?
0
stf_jpd87
Messages postés
86236
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 224
16 janv. 2022 à 09:06
Bonjour

Je ne suis pas un spécialité des chaudières, vous avez dû le comprendre .
Mais la mécanique des fluides reste simple .
A mon avis votre problème se trouve à ce niveau (cadre rouge) , certainement un détendeur de pression d'eau défectueux .
0
Ludovic75009
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 14 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2022

16 janv. 2022 à 12:15
???? Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon dimanche.
Ludovic
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
docchaudiere
Messages postés
2639
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
19 mai 2022
881
16 janv. 2022 à 19:10
Bonjour, n'avez vous pas un robinet chez vous qui rempli votre installation (un robinet qui était présent avant de poser la chaudière) dans la cave ou dans le cellier ou garage?
0
Ludovic75009
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 14 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2022

16 janv. 2022 à 22:25
Bonjour,

Non pas de robinet.

La Chaudière ON, et le robinet « 33 » fermé je n’ai plus d’eau chaude sanitaire (normal le robinet est fermé :)) j’ai du chauffage et la pression Mano reste stable.

J’ouvre le « 33 » pour avoir l’eau chaude sanitaire en déconnectant le robinet de remplissage « 36 » la pression monte.

Je deviens fou :(
0
stf_jpd87
Messages postés
86236
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 224
17 janv. 2022 à 07:42
Bonjour

Votre panne ne viendrait pas de la valve de pressurisation 3bars N° 503 qui maintiendrait à la bonne pression le circuit chauffage. ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE plus facile avec une vue .
Cordialement.

0
Ludovic75009
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 14 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2022

17 janv. 2022 à 08:06
Bonjour,
J'ai changé la la soupape de sécurité.
Si elle serait défaillante, je n'aurais pas un augmentation mais plutôt une baisse de la pression ?

Dans mon cas, je ne rajoute jamais de l'eau dans la chaudière... J'enlève toutes les 4-5 heures quand le mano dépasse 2,5 bars. La nuit elle monte à 3 et la soupape fait son boulot elle ''crache''

La chaudière ne monte plus en pression quand je coupe l'arrivée d'eau (robinet 33/36) mais je n'ai plus d'eau chaude (évier/douche) le chauffage RAS OK, pression OK stable plus d'augmentation.

Pour information, le robinet '' 36 qui sert pour le remplissage de la chaudière' est' débranché/déconnecté, pour éviter le soupçon d'une micro-fuite.

Ludovic
0
stf_jpd87
Messages postés
86236
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2022
26 224
17 janv. 2022 à 08:23
Bonjour

Donc pour vous cette pièce est une soupape de sécurité qui se met à fuir à 3bars.???
Mon avis: vous avez une autre pièce (valve) qui régule la pression dans la chaudière comme un détendeur .
si manque de pression elle la rajoute Si cette valve ne fonctionne pas (fuite) la pression monte à la valeur de la pression du réseau.
Pourquoi ne pas poser la question à votre vendeur ou SAV . Il va de suite vous dire de quelle pièce il s’agit
Cordialement.
0
Ludovic75009
Messages postés
7
Date d'inscription
vendredi 14 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
17 janvier 2022

17 janv. 2022 à 10:25
Merci
0