CHAFFOTEAUX MIRA C EVO 25 CF - Pression qui monte, qui monte
Ludovic75009
Ludovic75009 - 30 avril 2022 à 09:26
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- vendredi 14 janvier 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 janvier 2022
Ludovic75009 - 30 avril 2022 à 09:26
A voir également:
- Chaffoteaux mira c green pression
- Chaffoteaux mira c pression - Meilleures réponses
- Chaffoteaux mira c green - Meilleures réponses
- Remettre de l'eau dans une chaudière Micra Chaffoteaux ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Trop de pression dans la chaudière - Forum - Chauffage et climatisation
- Pourquoi la pression de ma chaudière est trop forte ? - Forum - Chauffage et climatisation
- Problème de pression sur ma chaudière - Forum - Chauffage et climatisation
- Problème chaudière chaffoteaux mira c green - Forum - Plomberie
8 réponses
stf_jpd87
17 janv. 2022 à 10:37
- Messages postés
- 86236
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
17 janv. 2022 à 10:37
Pour moi et pour tous ceux qui liraient , merci de nous faire un retour d'information.
Cordialement.
Cordialement.
stf_jpd87
15 janv. 2022 à 07:05
- Messages postés
- 86236
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
15 janv. 2022 à 07:05
Bonjour
Pour moi c'est le robinet N° 33 qui ne ferme pas complètement l'arrivée d'eau froide. Par cette mauvaise fermeture la pression du réseau fait monter le mano.

.
Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
Chaudière arrêté et vanne en amont de l’arrivée d’eau "générale" fermée et en laissant un robinet ouvert - la pression baisse.Quel robinet vous laissez ouvert ???
En production d'eau chaude (chauffage et/ou sanitaire) ça monte encore plus vite...c'est normal
le robinet d'eau froide - pour Chaffoteaux : 60000894Est-ce re robinet de remplissage d'eau froide ???
Pour moi c'est le robinet N° 33 qui ne ferme pas complètement l'arrivée d'eau froide. Par cette mauvaise fermeture la pression du réseau fait monter le mano.

Voir sur cette NOTICE
Cordialement.
Ludovic75009
15 janv. 2022 à 11:13
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- vendredi 14 janvier 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 janvier 2022
15 janv. 2022 à 11:13
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
J’ai fermé l’arrivée d’eau au compteur. Chaudière off. Robinets chaud/froid évier cuisine laissés ouverts. La pression baisse.
En remettant en route la pression remonte.
En effet j’ai changé ce robinet de remplissage « 33 »
Ce matin j’ai même devisé la connexion vers le disconnecteur pour vérifier si le « 36 » ne fuit pas. OK Ras.
Je ne comprends pas, plusieurs échangeurs sanitaires changés et le même problème. Je m’explique pas comment et par où l’eau peut arriver dans le circuit primaire. A moins qu’il y a une fuite à l’intérieur des groupes de départ et retour chauffage au niveau de l’échangeur.
Une autre idée?
Merci beaucoup.
Je vous remercie pour votre réponse.
J’ai fermé l’arrivée d’eau au compteur. Chaudière off. Robinets chaud/froid évier cuisine laissés ouverts. La pression baisse.
En remettant en route la pression remonte.
En effet j’ai changé ce robinet de remplissage « 33 »
Ce matin j’ai même devisé la connexion vers le disconnecteur pour vérifier si le « 36 » ne fuit pas. OK Ras.
Je ne comprends pas, plusieurs échangeurs sanitaires changés et le même problème. Je m’explique pas comment et par où l’eau peut arriver dans le circuit primaire. A moins qu’il y a une fuite à l’intérieur des groupes de départ et retour chauffage au niveau de l’échangeur.
Une autre idée?
Merci beaucoup.
stf_jpd87
15 janv. 2022 à 18:43
- Messages postés
- 86236
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
15 janv. 2022 à 18:43
Bonsoir
En dehors du remplissage sur le circuit 33 c'est le seul tuyau d'eau froide qui arrive sur la chaudière ???
En dehors du remplissage sur le circuit 33 c'est le seul tuyau d'eau froide qui arrive sur la chaudière ???
Ludovic75009
15 janv. 2022 à 19:39
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- vendredi 14 janvier 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 janvier 2022
15 janv. 2022 à 19:39
Bonsoir,
Oui j'ai seulement une seule arrivée d'eau, et c'est connecté sur le robinet '' 33''. Si je ferme le 33 je n'ai plus d'eau chaude sanitaire (éviers, douche).
Actuellement le '' 36 '' est déconnecté (devisé du tuyau qui fait la liaison avec le disconnecteur) ce qui veut dire, que je devrai le reconnecter pour remettre de l'eau dans la chaudière... Mais je n'ai pas besoin... la chaudière se remplit toute seule :) mais la question... comment ? J'ai pensé tout de suite à l'échangeur sanitaire '' percé ''.
J'ai remplacé l'échangeur, et comme le problème était toujours présent, je me suis dit '' pas de bol, défaut de fabrication ''.
Rebelotte 2ème échangeur... et même problème.
Soit j'ai énormément de bol pour tomber sur deux échangeurs défaillants, soit la fuite est situé dans un autre endroit.
Je me suis dit, Ok c'est le robinet 33-36. Je le change, et même problème (c'est pour cela que j'ai déconnecté le 36 pour éliminer la micro fuite sur le système de remplissage).
Aujourd'hui j'ai encore retiré env. 6 litres d'eau et c'est pour cette raison que j'ai remplacé la soupape, par sécurité, on ne sais jamais, la nuit si ça monte, au moins la soupape fait son boulot et '' crache '' à plus de 3 bars.
Il peut y avoir une fuite à l'intérieur du groupe '' en plastique''de rretour chauffage ?
Oui j'ai seulement une seule arrivée d'eau, et c'est connecté sur le robinet '' 33''. Si je ferme le 33 je n'ai plus d'eau chaude sanitaire (éviers, douche).
Actuellement le '' 36 '' est déconnecté (devisé du tuyau qui fait la liaison avec le disconnecteur) ce qui veut dire, que je devrai le reconnecter pour remettre de l'eau dans la chaudière... Mais je n'ai pas besoin... la chaudière se remplit toute seule :) mais la question... comment ? J'ai pensé tout de suite à l'échangeur sanitaire '' percé ''.
J'ai remplacé l'échangeur, et comme le problème était toujours présent, je me suis dit '' pas de bol, défaut de fabrication ''.
Rebelotte 2ème échangeur... et même problème.
Soit j'ai énormément de bol pour tomber sur deux échangeurs défaillants, soit la fuite est situé dans un autre endroit.
Je me suis dit, Ok c'est le robinet 33-36. Je le change, et même problème (c'est pour cela que j'ai déconnecté le 36 pour éliminer la micro fuite sur le système de remplissage).
Aujourd'hui j'ai encore retiré env. 6 litres d'eau et c'est pour cette raison que j'ai remplacé la soupape, par sécurité, on ne sais jamais, la nuit si ça monte, au moins la soupape fait son boulot et '' crache '' à plus de 3 bars.
Il peut y avoir une fuite à l'intérieur du groupe '' en plastique''de rretour chauffage ?
stf_jpd87
16 janv. 2022 à 09:06
- Messages postés
- 86236
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
16 janv. 2022 à 09:06
Ludovic75009
16 janv. 2022 à 12:15
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- vendredi 14 janvier 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 janvier 2022
16 janv. 2022 à 12:15
???? Merci beaucoup pour vos réponses.
Bon dimanche.
Ludovic
Bon dimanche.
Ludovic
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
docchaudiere
16 janv. 2022 à 19:10
- Messages postés
- 2639
- Date d'inscription
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 19 mai 2022
16 janv. 2022 à 19:10
Bonjour, n'avez vous pas un robinet chez vous qui rempli votre installation (un robinet qui était présent avant de poser la chaudière) dans la cave ou dans le cellier ou garage?
Ludovic75009
16 janv. 2022 à 22:25
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- vendredi 14 janvier 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 janvier 2022
16 janv. 2022 à 22:25
Bonjour,
Non pas de robinet.
La Chaudière ON, et le robinet « 33 » fermé je n’ai plus d’eau chaude sanitaire (normal le robinet est fermé :)) j’ai du chauffage et la pression Mano reste stable.
J’ouvre le « 33 » pour avoir l’eau chaude sanitaire en déconnectant le robinet de remplissage « 36 » la pression monte.
Je deviens fou :(
Non pas de robinet.
La Chaudière ON, et le robinet « 33 » fermé je n’ai plus d’eau chaude sanitaire (normal le robinet est fermé :)) j’ai du chauffage et la pression Mano reste stable.
J’ouvre le « 33 » pour avoir l’eau chaude sanitaire en déconnectant le robinet de remplissage « 36 » la pression monte.
Je deviens fou :(
stf_jpd87
17 janv. 2022 à 07:42
- Messages postés
- 86236
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
17 janv. 2022 à 07:42
Bonjour
Votre panne ne viendrait pas de la valve de pressurisation 3bars N° 503 qui maintiendrait à la bonne pression le circuit chauffage. ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE plus facile avec une vue .
Cordialement.
Votre panne ne viendrait pas de la valve de pressurisation 3bars N° 503 qui maintiendrait à la bonne pression le circuit chauffage. ???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE plus facile avec une vue .
Cordialement.
Ludovic75009
17 janv. 2022 à 08:06
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- vendredi 14 janvier 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 janvier 2022
17 janv. 2022 à 08:06
Bonjour,
J'ai changé la la soupape de sécurité.
Si elle serait défaillante, je n'aurais pas un augmentation mais plutôt une baisse de la pression ?
Dans mon cas, je ne rajoute jamais de l'eau dans la chaudière... J'enlève toutes les 4-5 heures quand le mano dépasse 2,5 bars. La nuit elle monte à 3 et la soupape fait son boulot elle ''crache''
La chaudière ne monte plus en pression quand je coupe l'arrivée d'eau (robinet 33/36) mais je n'ai plus d'eau chaude (évier/douche) le chauffage RAS OK, pression OK stable plus d'augmentation.
Pour information, le robinet '' 36 qui sert pour le remplissage de la chaudière' est' débranché/déconnecté, pour éviter le soupçon d'une micro-fuite.
Ludovic
J'ai changé la la soupape de sécurité.
Si elle serait défaillante, je n'aurais pas un augmentation mais plutôt une baisse de la pression ?
Dans mon cas, je ne rajoute jamais de l'eau dans la chaudière... J'enlève toutes les 4-5 heures quand le mano dépasse 2,5 bars. La nuit elle monte à 3 et la soupape fait son boulot elle ''crache''
La chaudière ne monte plus en pression quand je coupe l'arrivée d'eau (robinet 33/36) mais je n'ai plus d'eau chaude (évier/douche) le chauffage RAS OK, pression OK stable plus d'augmentation.
Pour information, le robinet '' 36 qui sert pour le remplissage de la chaudière' est' débranché/déconnecté, pour éviter le soupçon d'une micro-fuite.
Ludovic
stf_jpd87
17 janv. 2022 à 08:23
- Messages postés
- 86236
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
17 janv. 2022 à 08:23
Bonjour
Donc pour vous cette pièce est une soupape de sécurité qui se met à fuir à 3bars.???
Mon avis: vous avez une autre pièce (valve) qui régule la pression dans la chaudière comme un détendeur .
si manque de pression elle la rajoute Si cette valve ne fonctionne pas (fuite) la pression monte à la valeur de la pression du réseau.
Pourquoi ne pas poser la question à votre vendeur ou SAV . Il va de suite vous dire de quelle pièce il s’agit
Cordialement.
Donc pour vous cette pièce est une soupape de sécurité qui se met à fuir à 3bars.???
Mon avis: vous avez une autre pièce (valve) qui régule la pression dans la chaudière comme un détendeur .
si manque de pression elle la rajoute Si cette valve ne fonctionne pas (fuite) la pression monte à la valeur de la pression du réseau.
Pourquoi ne pas poser la question à votre vendeur ou SAV . Il va de suite vous dire de quelle pièce il s’agit
Cordialement.
Ludovic75009
17 janv. 2022 à 10:25
- Messages postés
- 7
- Date d'inscription
- vendredi 14 janvier 2022
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 janvier 2022
17 janv. 2022 à 10:25
Merci
30 avril 2022 à 09:26
Désolé je reviens vers vous avec beaucoup de de retard et je vous prie de m’excuser.
Après avoir rempli une piscine :) j’ai fini par trouver.
J’ai changé le groupe de retour et devinez … « la Fuite toujours présente »
Bon dernier chance, remplacer le groupe de départ. PLUS DE FUITE !
Donc une fuite à l’intérieur du GD.
Maintenant je dois changer aussi le vase… il à pris cher.
Merci à vous tous pour vos réponses ;)