Je souhaiterai remplacer mon tableau électrique
jfg68180
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 24 janvier 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
26 janvier 2022
-
24 janv. 2022 à 15:10
jfg68180 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 24 janvier 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2022 - 26 janv. 2022 à 09:18
jfg68180 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 24 janvier 2022 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2022 - 26 janv. 2022 à 09:18
Bonjour, je dispose un tableau des années 80 que j'aimerai changer avec un nouveau tableau Schneider .
Le compteur est à l'extérieur, à l'intérieur j'ai un disjoncteur différentiel tetrapolaire 3 pôles fae arnould s80
mon chauffe eau est commandé par une commande hager N 190 mais les nouveaux ont une commande A1 et A2 qui sont commandées par neutre, la phase par contacteur venant du compteur jour et nuit, ma question est ou je trouve ces deux fils ?
merci pour la réponse
Le compteur est à l'extérieur, à l'intérieur j'ai un disjoncteur différentiel tetrapolaire 3 pôles fae arnould s80
mon chauffe eau est commandé par une commande hager N 190 mais les nouveaux ont une commande A1 et A2 qui sont commandées par neutre, la phase par contacteur venant du compteur jour et nuit, ma question est ou je trouve ces deux fils ?
merci pour la réponse
A voir également:
- Tableau electrique sans fusible
- Tableau électrique hager sans fusible - Meilleures réponses
- Disjoncteur sans fusible - Meilleures réponses
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Tension même sans fusible ?! ✓ - Forum Electricité
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
6 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
Modifié le 24 janv. 2022 à 15:46
Modifié le 24 janv. 2022 à 15:46
Bonsoir
Le circuit de commande peut se faire de 2 manières :
- phase disjoncteur --> C1C2 du compteur EDF (ou relais 175hz) --> A1A2 du contacteur J/N --> neutre du disjoncteur
- phase disjoncteur --> A1A2 du contacteur J/N --> C1C2 du compteur EDF (ou relais 175hz) --> neutre du disjoncteur
Le circuit de commande peut se faire de 2 manières :
- phase disjoncteur --> C1C2 du compteur EDF (ou relais 175hz) --> A1A2 du contacteur J/N --> neutre du disjoncteur
- phase disjoncteur --> A1A2 du contacteur J/N --> C1C2 du compteur EDF (ou relais 175hz) --> neutre du disjoncteur