Question relative à un calcule de puissance d’un tableau

[Résolu]
Signaler
-
Messages postés
14273
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 octobre 2021
-
Bonjour, je rencontre un petit problème j’aimerais avoir confirmation.
Je dois faire une mesure de puissance sur un tableau électrique arriver en triphasé+N
L’inter général fonctionne en triphasée +N calibrage 63A.
Le disjoncteur de branchement EDF est calibré sur 30A.
Ma question est comment je dois calculer la puissance. 1,73x230Vx30A ou 1,73x400Vx30A.
La valeur du disjoncteur de branchement que j’obtiens est différente de celle du disjoncteur général du tableau.
A quel résultat je dois me fier celle du disjoncteur de branchement ou celle du disjoncteur général du tableau ?
Souscription en 12kva pour le disjoncteur de branchement
Merci pour votre réponse

5 réponses

Messages postés
10570
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 octobre 2021
4 034
Bonjour formule P=UI ✓3 cos &
On calcule la puissance sur le calibrage du disjoncteur EDF soit 30A
Merci c’est cos quoi exactement ?
Messages postés
10570
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 octobre 2021
4 034 > Nico
Cosinus phi qui en général est 0 sur une installation électrique et peut-être plus élevée sur un moteur
>
Messages postés
10570
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 octobre 2021

Merci mais en gros ce que je voulais savoir c’est pour une installation électrique en arriver triphasé +N
Si je devais utiliser 230 ou 400 pour le U sachant que c’est dispatcher en mono après pour les appareilles
Logiquement comme tout fonctionne en mono je devrais me baser au 230v.
Et d’ailleurs je ne comprends pas pourquoi quand je fais ce calcule avec le disjoncteur abonner de 30A la valeur est plus faible que quand je fais le calcule sur le disjoncteur général du tableau de 63A.
Je dois me fier à quel valeur pour savoir si je peux rajouter des appareilles sur le tableau.
Messages postés
10570
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 octobre 2021
4 034 > Nico
Le calcul de fait avec 380 v
>
Messages postés
10570
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 octobre 2021

Parfait je vous remercie
Messages postés
14273
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 octobre 2021
344
Bonjour Nico, si vous avez un abonnement 12kw en triphasé le disjoncteur devrait être calibré sur 20 ampères.
Pour avoir 30 ampères par phase il faut un abonnement 18kw triphasé.



Merci donc EDF là mal calibré alors
Messages postés
14273
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
16 octobre 2021
344 > Nico
Re, ça c'est une autre histoire...
Votre disjoncteur est peut-être un 30/60 ampères > 30 ampères est donc le minimum, ils auraient du le changer pour 10/30 ampères (10/15/20/25/30) mais peut-être qu'ils ne l'avaient sous le coude...
Messages postés
36427
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 octobre 2021
10 708
Bsr
Le cos phi, n'est pas égal à 1.73 en tri ?

Messages postés
10570
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 octobre 2021
4 034
1,732 c'est la racine carrée de trois .
Messages postés
36427
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 octobre 2021
10 708
Cest drole, j'avais ce chiffre en tete pour le cos phy.
Bon ça remonte à bientôt 40 ans...