Contacteur EJP NF ou NO ?

domisch - 12 mars 2022 à 10:58
 Domisch - 13 mars 2022 à 10:58
Bonjour,
j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF.
Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-eau ne chauffe plus, alors qu'il le devrait
Pour EJP, faut-il un contacteur NF ou NO ?
A voir également:

22 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mars 2022 à 18:41
Entre 10 et 9 c'est un contact NF
Il est donc fermé en permanence, sauf pendant les pointes.
C'est logique que votre contacteur fonctionne à l'envers
A mon avis votre ancien était un NO, et il a du lacher car sous tension toute l'année.

Il faudrait utiliser le contact entre 9 et 11, mais il faut changer la logique de l'ensemble (phase en 9 et retour vers A1 en 11)
1
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
Modifié le 12 mars 2022 à 21:50
Oui et dans un 1er temps virez le fil bleu en 11
A priori même s'il est bleu, cela ne devrait pas être un neutre.
Donc dans un 2ème temps si tout OK, mettez le en 10
1
OK c'est fait.
Pour l'instant les chauffe-eaux fonctionnent normalement.
Reste plus qu'à attendre une journée EJP pour vérifier qu'ils se coupent bien.
J'ai appris beaucoup de choses grâce à M.Carminas que je remercie grandement.
Bon dimanche.
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mars 2022 à 11:32
Bonjour

Il faut un contacteur NF, si c'est raccordé en direct sur le contact EJP

Analysez l'installation pour voir s'il n'y a pas un contact inverseur quelque part.
0
Merci.
Le contacteur neuf ne fonctionnerait donc pas.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mars 2022 à 12:56
Peu probable

Surtout qu'un NF laisse passer le courant par défaut lorsqu'il n'est pas alimenté

Assurez vous avec une mesure au multimètre que A1A2 n'est pas sous tension à tort.
0
A1 Sous tension mais pas A2
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mars 2022 à 14:21
La tension elle se mesure entre A1 et A2
0
230 V entre A1 et A2
(??)
0
Oui effectivement si je déconnecté le module EJP (avant le contacteur) ==> le courant passe.
Mais je ne vois oasis d'inverser.
0
Oups) je ne vois pas d'inverseur.
0
Cela vient peut-être des différents branchements du module EJP qui précède.
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 13:27
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 13:29
Je ne sais pas à quoi correspondent ces différents branchements et pourquoi il y a un pont entre 12 et 13.
Si quelqu'un a une réponse merci .
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mars 2022 à 14:24
Il faudrait :
- la référence de votre module EJP pour qu'on trouve à quoi correspond chaque borne
- savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 17:21
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 17:15
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 17:18
Module EJP Merlin Gérin multi 9 modèle 15358
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mars 2022 à 17:41
Il manque une info :
savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
0
A1 (bleu) = Neutre du disjoncteur
A2 (noir) = vient de la bonne 9 du module EJP (commande utilisation 1).

Peut-être faut-il déplacer le fil de la borne 9 à la borne 11 ?
Qu'en pensez-vous ?
0
Module EJP :
Haut :
1,2,3 =
4 à 8 = vide

Bas :
9 => borne A2
10 = disjoncteur phase + 13
11 = bleu vers boîtier lumineux déporté
12 = shinté avec 13
13 = phase venant du 10 + vers boîtier lumineux déporté
14 = vide
15 , 16 = neutre + phase venant du disjoncteur
0
Tension :
- entre 9 et 10 : 4v
- entre 10 et 11 : 0v
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 18:52
L'ancien était un Merlin Gérin 15392, certainement comme vous le dites.
Je pense aussi que cela devait être un contacteur jour/nuit.
Je ferai l'inversion demain, je vous tiendrai au courant.
Merci pour tout.
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 19:26
et A2 connecté au neutre ?
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 897
12 mars 2022 à 19:43
Oui A2, vous ne le changez pas
0
domischulz Messages postés 9 Date d'inscription vendredi 11 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2022
12 mars 2022 à 20:06
actuellement c'est A1 qui est au neutre et A2 issu de la borne 9.
Donc si on met la phase au 9 retour par le 11 vers A1 il faut que A2 soit au neutre ?
0