Contacteur EJP NF ou NO ?
domisch
-
Domisch -
Domisch -
Bonjour,
j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF.
Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-eau ne chauffe plus, alors qu'il le devrait
Pour EJP, faut-il un contacteur NF ou NO ?
j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF.
Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-eau ne chauffe plus, alors qu'il le devrait
Pour EJP, faut-il un contacteur NF ou NO ?
22 réponses
- 1
- 2
Suivant
-
Oui et dans un 1er temps virez le fil bleu en 11
A priori même s'il est bleu, cela ne devrait pas être un neutre.
Donc dans un 2ème temps si tout OK, mettez le en 10 -
Bonjour
Il faut un contacteur NF, si c'est raccordé en direct sur le contact EJP
Analysez l'installation pour voir s'il n'y a pas un contact inverseur quelque part. -
-
Peu probable
Surtout qu'un NF laisse passer le courant par défaut lorsqu'il n'est pas alimenté
Assurez vous avec une mesure au multimètre que A1A2 n'est pas sous tension à tort. -
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
-
-
Oui effectivement si je déconnecté le module EJP (avant le contacteur) ==> le courant passe.
Mais je ne vois oasis d'inverser. -
-
-
-
Je ne sais pas à quoi correspondent ces différents branchements et pourquoi il y a un pont entre 12 et 13.
Si quelqu'un a une réponse merci . -
Il faudrait :
- la référence de votre module EJP pour qu'on trouve à quoi correspond chaque borne
- savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur -
-
-
Il manque une info :
savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur -
A1 (bleu) = Neutre du disjoncteur
A2 (noir) = vient de la bonne 9 du module EJP (commande utilisation 1).
Peut-être faut-il déplacer le fil de la borne 9 à la borne 11 ?
Qu'en pensez-vous ? -
Entre 10 et 9 c'est un contact NF
Il est donc fermé en permanence, sauf pendant les pointes.
C'est logique que votre contacteur fonctionne à l'envers
A mon avis votre ancien était un NO, et il a du lacher car sous tension toute l'année.
Il faudrait utiliser le contact entre 9 et 11, mais il faut changer la logique de l'ensemble (phase en 9 et retour vers A1 en 11) -
L'ancien était un Merlin Gérin 15392, certainement comme vous le dites.
Je pense aussi que cela devait être un contacteur jour/nuit.
Je ferai l'inversion demain, je vous tiendrai au courant.
Merci pour tout. -
Oui A2, vous ne le changez pas
-
actuellement c'est A1 qui est au neutre et A2 issu de la borne 9.
Donc si on met la phase au 9 retour par le 11 vers A1 il faut que A2 soit au neutre ?
- 1
- 2
Suivant


