A voir également:
- Contacteur ejp schéma de branchement
- Relais ejp schneider - Meilleures réponses
- Contacteur ejp schneider - Meilleures réponses
- Contacteur ejp - Forum Electricité
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto ✓ - Forum Electricité
- Changer contacteur chauffe eau - Forum Electricité
- Schéma contacteur 220v - Forum Electricité
- Comment shunter un contacteur - Forum Electricité
22 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
Modifié le 12 mars 2022 à 21:50
Modifié le 12 mars 2022 à 21:50
Oui et dans un 1er temps virez le fil bleu en 11
A priori même s'il est bleu, cela ne devrait pas être un neutre.
Donc dans un 2ème temps si tout OK, mettez le en 10
A priori même s'il est bleu, cela ne devrait pas être un neutre.
Donc dans un 2ème temps si tout OK, mettez le en 10
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
12 mars 2022 à 11:32
12 mars 2022 à 11:32
Bonjour
Il faut un contacteur NF, si c'est raccordé en direct sur le contact EJP
Analysez l'installation pour voir s'il n'y a pas un contact inverseur quelque part.
Il faut un contacteur NF, si c'est raccordé en direct sur le contact EJP
Analysez l'installation pour voir s'il n'y a pas un contact inverseur quelque part.
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
12 mars 2022 à 12:56
12 mars 2022 à 12:56
Peu probable
Surtout qu'un NF laisse passer le courant par défaut lorsqu'il n'est pas alimenté
Assurez vous avec une mesure au multimètre que A1A2 n'est pas sous tension à tort.
Surtout qu'un NF laisse passer le courant par défaut lorsqu'il n'est pas alimenté
Assurez vous avec une mesure au multimètre que A1A2 n'est pas sous tension à tort.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
A1 Sous tension mais pas A2
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
12 mars 2022 à 14:21
12 mars 2022 à 14:21
La tension elle se mesure entre A1 et A2
Oui effectivement si je déconnecté le module EJP (avant le contacteur) ==> le courant passe.
Mais je ne vois oasis d'inverser.
Mais je ne vois oasis d'inverser.
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 13:27
12 mars 2022 à 13:27
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 13:29
12 mars 2022 à 13:29
Je ne sais pas à quoi correspondent ces différents branchements et pourquoi il y a un pont entre 12 et 13.
Si quelqu'un a une réponse merci .
Si quelqu'un a une réponse merci .
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
12 mars 2022 à 14:24
12 mars 2022 à 14:24
Il faudrait :
- la référence de votre module EJP pour qu'on trouve à quoi correspond chaque borne
- savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
- la référence de votre module EJP pour qu'on trouve à quoi correspond chaque borne
- savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 17:21
12 mars 2022 à 17:21
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 17:15
12 mars 2022 à 17:15
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 17:18
12 mars 2022 à 17:18
Module EJP Merlin Gérin multi 9 modèle 15358
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
12 mars 2022 à 17:41
12 mars 2022 à 17:41
Il manque une info :
savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
A1 (bleu) = Neutre du disjoncteur
A2 (noir) = vient de la bonne 9 du module EJP (commande utilisation 1).
Peut-être faut-il déplacer le fil de la borne 9 à la borne 11 ?
Qu'en pensez-vous ?
A2 (noir) = vient de la bonne 9 du module EJP (commande utilisation 1).
Peut-être faut-il déplacer le fil de la borne 9 à la borne 11 ?
Qu'en pensez-vous ?
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
12 mars 2022 à 18:41
12 mars 2022 à 18:41
Entre 10 et 9 c'est un contact NF
Il est donc fermé en permanence, sauf pendant les pointes.
C'est logique que votre contacteur fonctionne à l'envers
A mon avis votre ancien était un NO, et il a du lacher car sous tension toute l'année.
Il faudrait utiliser le contact entre 9 et 11, mais il faut changer la logique de l'ensemble (phase en 9 et retour vers A1 en 11)
Il est donc fermé en permanence, sauf pendant les pointes.
C'est logique que votre contacteur fonctionne à l'envers
A mon avis votre ancien était un NO, et il a du lacher car sous tension toute l'année.
Il faudrait utiliser le contact entre 9 et 11, mais il faut changer la logique de l'ensemble (phase en 9 et retour vers A1 en 11)
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 18:52
12 mars 2022 à 18:52
L'ancien était un Merlin Gérin 15392, certainement comme vous le dites.
Je pense aussi que cela devait être un contacteur jour/nuit.
Je ferai l'inversion demain, je vous tiendrai au courant.
Merci pour tout.
Je pense aussi que cela devait être un contacteur jour/nuit.
Je ferai l'inversion demain, je vous tiendrai au courant.
Merci pour tout.
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 19:26
12 mars 2022 à 19:26
et A2 connecté au neutre ?
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 938
12 mars 2022 à 19:43
12 mars 2022 à 19:43
Oui A2, vous ne le changez pas
domischulz
Messages postés
9
Date d'inscription
vendredi 11 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
12 mars 2022
12 mars 2022 à 20:06
12 mars 2022 à 20:06
actuellement c'est A1 qui est au neutre et A2 issu de la borne 9.
Donc si on met la phase au 9 retour par le 11 vers A1 il faut que A2 soit au neutre ?
Donc si on met la phase au 9 retour par le 11 vers A1 il faut que A2 soit au neutre ?
13 mars 2022 à 10:58
Pour l'instant les chauffe-eaux fonctionnent normalement.
Reste plus qu'à attendre une journée EJP pour vérifier qu'ils se coupent bien.
J'ai appris beaucoup de choses grâce à M.Carminas que je remercie grandement.
Bon dimanche.