Cablage EJP
Résolu
tipimi37
Messages postés
15
Statut
Membre
-
tipimi37 Messages postés 15 Statut Membre -
tipimi37 Messages postés 15 Statut Membre -
14 réponses
-
Bonjour
Assurez vous que la PAC peut bien être coupée en charge -
Bonjour
Tout est dit sur le plan du message N° 10
En EJP au repos le courant passe Contact NF
Vous êtes dans une configuration classique de tarif J/N
avec votre relais I/A/O vous devez pouvoir obtenir ce qui est indiqué sur l'image.
"I" alimentation direct de la résistance= souvent passe en auto au changement d'heure.
"A" auto en fonction compteur Enedis
"0" coupure de l'alimentation rien ne doit fonctionner.
Si ce n'est pas le cas vous changez le relais : défectueux.
Ce problème est interne au relais. basculement du contact. Ce dans le cas d'un branchement conforme à l'image.
Cordialement.
-
c'était bien un problème interne au relais ( j'en avais 2, ils ont tous les 2 la même panne) en position O ça laissait passer le courant, ce qui n'est pas normal et en position Auto en en I seul le neutre passait en 1 et 3 . le contact pour laisser passer la phase en 2 et 4 ne fonctionne pas. avec un nouveau relais c'est bon. merci pour votre aide. bonne journée
-
-
-
je n'ai pas de fil pilote. je mets un contacteur jour nuit comme pour le chauffe eau , c'est ça ?
-
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
ce n'est pas des radiateurs mais une pompe à chaleur que je veux couper les jours d'ejp
-
Donc un contacteur HC peut faire l'affaire, mais la bobine sera excitée pendant toute la période de chauffage sauf en EJP.
Le mieux est de mettre un contacteur de puissance (I supérieur à la PAC) NF : normalement fermé ainsi le courant passera "Hors EJP". Lorsque le relais EJP se fermera, la bobine sera alimentée et le contact s'ouvrira. -
merci beaucoup pour la clarté et la rapidité de la réponse
-
Bonjour,
J'ai oublié de préciser qu'il faut protéger la ligne PAC par un disjoncteur (en général 20 A Courbe D : voir avec fournisseur PAC) placé avant le contacteur.
Souvent pour une PAC, il faut 2 lignes d'alimentations électriques : une en Courbe C et une en Courbe D); C ou D détermine le "temps" de déclenchement en cas de surintensité. -
bonjour, je viens de faire mon installation de chauffe eau en EJP d'après le schéma ci dessus.
mon problème est que le chauffe eau n'est alimenté qu'en position O et pas en position AUTO ou I. c'est inversé. en position O ou AUTO il n' y a pas d'alimentation
j'ai bien vérifié tout est bon . j'ai même changé de contacteur jour/ nuit. c'est pareil.
avez vous une idée. merci à vous -
oui c'est se qui se passait avant. ce schéma est bon car l'alimentation de la bobine passe par un contact fermé qui s'ouvre en EJP. ce que je ne comprends pas c'est que le chauffe eau est coupé quand le contacteur jour/nuit est en position I ou Auto alors qu'il est alimenté en position O
-
le contacteur c'est un HAGER ES 230A 239996.
il fonctionnait bien avant que je refasse toute l'installation. j'ai même changé le contacteur ( par le même modèle) je n'arrive pas à comprendre comment le chauffe eau peut être alimenté en position O -
le contact EJP est fermé en temps normal. en EJP la bobine est alimentée et ouvre le contact. le circuit est coupé et la bobine du contacteur retombe et coupe le chauffe eau. c'est la position 0 que je ne comprends pas
-
ça fait 35 ans que j'ai l' EJP. c'est depuis 2 jours que j'ai refait l'installation que ça coince.
en temps normal la bobine du contacteur est alimentée et laisse passer le neutre en 1 et 2 et la phase en 3 et 4 vers le chauffe eau. c'est le relais de découplage qui coupe le circuit en EJP et qui coupe le chauffe eau. mais ça ne m'explique pas pourquoi en position O c'est alimenté. dans cette position ça devrait couper la bobine du contacteur et arrêter le chauffe eau. grand mystère-
-
La passage de courant sur O est normal (ce contact est NF ce que j'avais oublié) donc :
- en position O : le courant passe même si la bobine est excitée.
- en position Auto, le courant passe si la bobine n'est pas excitée
- en position Auto : le courant ne passe plus si la bobine est excitée.
- en position 1, le courant ne passe plus car la position 1 est "l'inverse" de la position 0.
- en position 1, si la bobine est excitée, le contacteur revient automatiquement en position Auto.
Par contre, je ne vois pas comment votre CE s'arrêtait en EJP sans un autre contacteur.
Il faut que la bobine du contacteur HC soit excitée pour ouvrir le contact.
-
-
Bonjour,
Combien de radiateur vous voulez couper en EJP ?
Le contacteur CE c'est 25 A, et pas forcément le plus adapté.
Vérifiez la puissance totale des radiateurs que vous voulez couper et mettez un contacteur de puissance NF (bobine excitée seulement 22 jours / an) et au bon calibre.



