Tableau electrique piscine

Résolu
jpp833 Messages postés 4 Statut Membre -  
 Jpp833 -
Le moteur de ma piscine ne s'arrête plus, que le bouton soit sur marche ou arrêt, qu'il soit sur automatique ou mécanique, en heure creuse ou pleine. J'ai du mettre sur off le disjoncteur en amont du tableau electrique de la piscine pour stopper le moteur. Je pense que c'est le contacteur qui est hors service. Qu'en pensez vous ? Merci.

7 réponses

  1. labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 877
     
    Bonjour
    couper le courant
    débranchez la borne A1 du contacteur remettre le courant
    si le moteur s’arrête , c'est le bouton de commande qui est bloqué
    si non c'est le contacteur
    0
  2. jpp833 Messages postés 4 Statut Membre
     
    Bonjour,
    En effet, si je débranche la borne A1 le moteur ne démarre plus. Comment débloquer le bouton de commande ?
    Merci ++
    0
  3. labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 877
     
    changez le , par un modèle identique

    0
  4. jpp833 Messages postés 4 Statut Membre
     
    Lorsque je débranche les 3 fiches de l'interrupteur marche / arrêt le moteur continue de tourner !
    0
    1. labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 877
       
      zut!
      vous pouvez mettre une photo du tableau svp, ou celle du schéma électrique si vous l'avez ?
      dans l'idée votre relais est commandé par un élément qui lui est resté coincé , j'ai pensé à l'inter mais ce n'est pas lui puisque fils débranchés le relais reste alimenté
      0
  5. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

    Posez votre question
  6. jpp833 Messages postés 4 Statut Membre
     
    Je ne suis pas très doué pour transmette des photos. En fait, je vais changer le contacteur et voir. Actuellement, il s'agit d'un contacteur de la marque général électrique qui n'est plus commercialisé (le MC 1 A 3 10 AT ou MC 1A 10 E). Un site me propose, en remplacement, un contacteur WEG (CWC 09-10-30). Ces paramètres sont du "chinois" pour moi. Sachant que le moteur de la piscine fait 1.5 chevaux, cette nouvelle référence vous semble-t-elle adaptée ?
    Merci (désolé pour mon incompétence)
    0
  7. labricole47 Messages postés 5432 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 877
     
    on a tous été novice un jour

    dans la mesure ou votre relais à le même système de fixation que le nouveau ; que la bobine d'appel ( A1 A2 ) à la même tension 220 /240 volts c'est bon
    l’intérêt serait plutôt de trouver l'élément qui ne coupe pas l'alimentation du relais
    il fonctionne comme un interrupteur on alimente A1/A2 et les contacts se ferment , le moteur tourne
    on coupe l'alimentation soit sur A1 soit sur A2 et le contact s'ouvre le moteur s'arréte

    --vous avez demandé de l'aide ; sachez aussi donner la solution lorsque vous l'avez
    0
  8. Jpp833
     
    J'ai finalement fait appel à un électricien. Plusieurs éléments dysfonctionnaient dont une carte électrique, dont je ne vous avais pas parlé, un interrupteur... Vous ne pouviez donc pas résoudre ce problème à distance. Merci pour vos conseils.
    0