Choix Disjoncteur Différentiels
TP71
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 30 mai 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mai 2022
-
30 mai 2022 à 08:17
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 30 mai 2022 à 13:17
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 30 mai 2022 à 13:17
A voir également:
- Choix Disjoncteur Différentiels
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant ✓ - Forum Electricité
4 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13505
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
30 mai 2022 à 11:15
30 mai 2022 à 11:15
Bonjour si vous n'avez pas de circuit en tri pourquoi ne pas passer en mono ?
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 30 mai 2022 à 11:42
Modifié le 30 mai 2022 à 11:42
Bonjour
Si votre Disjoncteur de Branchement EDF est un 10/30A et que vous restez en tri : C'est OK
Si votre DB EDF est un 30/60A ou que vous envisagez un passage mono comme suggéré par Kidugen : il faut des 63A
Sinon, même si ce n'est pas votre question :
1/ votre répartion des gros consommateurs entre phases ne me semble pas pertinente :
- P1 : 2
- P2 : 0
- P3 : 3 dont un 32A
2/ A moins qu'il y ait un autre tableau ailleurs, vous avez oublié les PC de la cuisine
Si votre Disjoncteur de Branchement EDF est un 10/30A et que vous restez en tri : C'est OK
Si votre DB EDF est un 30/60A ou que vous envisagez un passage mono comme suggéré par Kidugen : il faut des 63A
Sinon, même si ce n'est pas votre question :
1/ votre répartion des gros consommateurs entre phases ne me semble pas pertinente :
- P1 : 2
- P2 : 0
- P3 : 3 dont un 32A
2/ A moins qu'il y ait un autre tableau ailleurs, vous avez oublié les PC de la cuisine
TP71
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 30 mai 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mai 2022
30 mai 2022 à 12:07
30 mai 2022 à 12:07
Merci pour votre réponse, je dois rester en tri car j'ai de l'outillage triphasé. Les prises cuisine sont combinées avec Frigo & Hotte . La chaudière & le congel ne sont pas considérés comme gros conso ?
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 30 mai 2022 à 13:17
Modifié le 30 mai 2022 à 13:17
Si vous avez de l'outillage triphasé, il manque un interrupteur différentiel 30mA tetra et un ou des disjoncteurs tri/tetra
Une chaudière (sauf si c'est une chaudière électrique), est d'une puissance faible, juste de quoi faire tourner la pompe à eau, donc quelques dizaines de watt
Idem pour le congel, environ 100W
Votre cafetière, votre grille pain, votre bouilloire, votre aspirateur tirent 10 fois plus.
Une chaudière (sauf si c'est une chaudière électrique), est d'une puissance faible, juste de quoi faire tourner la pompe à eau, donc quelques dizaines de watt
Idem pour le congel, environ 100W
Votre cafetière, votre grille pain, votre bouilloire, votre aspirateur tirent 10 fois plus.