Choix Disjoncteur Différentiels
TP71
Messages postés
2
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
Carminas Messages postés 4397 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Carminas Messages postés 4397 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
4 réponses
-
Bonjour si vous n'avez pas de circuit en tri pourquoi ne pas passer en mono ?
-
Bonjour
Si votre Disjoncteur de Branchement EDF est un 10/30A et que vous restez en tri : C'est OK
Si votre DB EDF est un 30/60A ou que vous envisagez un passage mono comme suggéré par Kidugen : il faut des 63A
Sinon, même si ce n'est pas votre question :
1/ votre répartion des gros consommateurs entre phases ne me semble pas pertinente :
- P1 : 2
- P2 : 0
- P3 : 3 dont un 32A
2/ A moins qu'il y ait un autre tableau ailleurs, vous avez oublié les PC de la cuisine -
Merci pour votre réponse, je dois rester en tri car j'ai de l'outillage triphasé. Les prises cuisine sont combinées avec Frigo & Hotte . La chaudière & le congel ne sont pas considérés comme gros conso ?
-
Si vous avez de l'outillage triphasé, il manque un interrupteur différentiel 30mA tetra et un ou des disjoncteurs tri/tetra
Une chaudière (sauf si c'est une chaudière électrique), est d'une puissance faible, juste de quoi faire tourner la pompe à eau, donc quelques dizaines de watt
Idem pour le congel, environ 100W
Votre cafetière, votre grille pain, votre bouilloire, votre aspirateur tirent 10 fois plus.