Securiser une installation 380v triphasé de 1980
Hub
-
2 juin 2022 à 11:01
Hub43 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 2 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2022 - 2 juin 2022 à 14:37
Hub43 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 2 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 2 juin 2022 - 2 juin 2022 à 14:37
A voir également:
- Branchement prise 380v suisse
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Adaptateur prise 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
- Branchement prise telephone - Forum Electricité
- Branchement prise rj45 - Forum Electricité
- Branchement four encastrable sans prise - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, "un disjoncteur abonné réglé sur 15 a" si vous avez ceci que voulez vous de plus ??
15A par phase vous n allez pas aller bien loin sans compter le déphasage inévitable
conseil passez en Mono 9 ou 12kw si ce n'est que du ménager (pas de moteur ou machines outils en Tri)
15A par phase vous n allez pas aller bien loin sans compter le déphasage inévitable
conseil passez en Mono 9 ou 12kw si ce n'est que du ménager (pas de moteur ou machines outils en Tri)
Hub43
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 2 juin 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juin 2022
2 juin 2022 à 13:53
2 juin 2022 à 13:53
Bonjour .
Relisez ma question : elle est simple puis je installer en début de tableau un interrupteur ou disjoncteur differentiel 30 ma .
Relisez ma question : elle est simple puis je installer en début de tableau un interrupteur ou disjoncteur differentiel 30 ma .
Carminas
Messages postés
4209
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2024
1 892
Modifié le 2 juin 2022 à 13:56
Modifié le 2 juin 2022 à 13:56
Bonjour
Si vous n'envisagez pas le passage mono proposé par Icare95, vous pouvez mettre un sécurité en mettant en amont du tableau (entre le disjoncteur EDF et le tableau) un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A.
Je suppose que votre disjoncteur EDF est un 10/30A donc prenez un 40A.
Vous pourrez le réutiliser quand vous referez le tableau
Si vous n'envisagez pas le passage mono proposé par Icare95, vous pouvez mettre un sécurité en mettant en amont du tableau (entre le disjoncteur EDF et le tableau) un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A.
Je suppose que votre disjoncteur EDF est un 10/30A donc prenez un 40A.
Vous pourrez le réutiliser quand vous referez le tableau
Hub43
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 2 juin 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juin 2022
2 juin 2022 à 14:37
2 juin 2022 à 14:37
Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse et suivrais vos conseils.
Bonne journée.
Cordialement
Je vous remercie pour votre réponse et suivrais vos conseils.
Bonne journée.
Cordialement