Section câble
Herlock70
-
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 24 juin 2022 à 07:37
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 24 juin 2022 à 07:37
A voir également:
- Section câble alimentation chaudière gaz
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Forum chaudière gaz frisquet résolution des pannes - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière gaz bruit explosion - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
slt,
c'est d'y penser parce qu'il existe une norme et c'est minimum 10mm² ^^
https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/comment-choisir-la-bonne-section-de-cable-pour-alimenter-votre-tableau/
c'est d'y penser parce qu'il existe une norme et c'est minimum 10mm² ^^
https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/comment-choisir-la-bonne-section-de-cable-pour-alimenter-votre-tableau/
Bonjour
Le câble qui se trouve entre le Linky et le disjoncteur général 300mA est du ressort d'Enedis . Vous ne pouvez le faire vous-même .Compteurs plombés. En fonction de votre contrat ils aviseront sur la section à mettre.
Cordialement.
Le câble qui se trouve entre le Linky et le disjoncteur général 300mA est du ressort d'Enedis . Vous ne pouvez le faire vous-même .Compteurs plombés. En fonction de votre contrat ils aviseront sur la section à mettre.
Cordialement.
Bonjour
Ce sont les bornes aval du disjoncteur de branchement, qui font séparation entre la partie ENEDIS (NF C14-100) et la partie privative (NF C15-100)
En amont (entrée du disjoncteur de branchement, compteur Linky, fusibles AD...) c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
En aval, cela vous regarde effectivement. Il faut dimensionner qui alimente votre tableau en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement. Pour du monophasé cela donne :
- 10/30A : 10² mini pour 33m maxi (mais sur d'anciennes installation on peut trouver du 6², cela reste sécurisé)
- 15/45A : 10² mini pour 27m maxi
- 30/60A ou 60A fixe : 16² mini pour 27m maxi
Vous avez la main pour changer le câble si nécessaire. Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est pas plombé à cet effet.
Ce sont les bornes aval du disjoncteur de branchement, qui font séparation entre la partie ENEDIS (NF C14-100) et la partie privative (NF C15-100)
En amont (entrée du disjoncteur de branchement, compteur Linky, fusibles AD...) c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
En aval, cela vous regarde effectivement. Il faut dimensionner qui alimente votre tableau en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement. Pour du monophasé cela donne :
- 10/30A : 10² mini pour 33m maxi (mais sur d'anciennes installation on peut trouver du 6², cela reste sécurisé)
- 15/45A : 10² mini pour 27m maxi
- 30/60A ou 60A fixe : 16² mini pour 27m maxi
Vous avez la main pour changer le câble si nécessaire. Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est pas plombé à cet effet.
Bonsoir.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais donc contacter enedis pour qu'ils me mettent une section adéquate et remplacer mon câble actuel entre mon disjoncteur de branchement et mon tableau par du 10 mm2.
Encore merci pour vos conseils !
Stéphane
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais donc contacter enedis pour qu'ils me mettent une section adéquate et remplacer mon câble actuel entre mon disjoncteur de branchement et mon tableau par du 10 mm2.
Encore merci pour vos conseils !
Stéphane
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Non
Comme je vous l'ai dit c'est leur problème.
Ce ne sont pas les mêmes normes en amont et en aval et le dimensionnement amont est sans doute compatible avec les caractéristiques de votre raccordement
Donc inutile de contacter ENEDIS
D'ailleurs je ne sais même pas comment vous voyez cela.
Vous de devriez pas y avoir accès.
INTERDIT et DANGEREUX
Comme je vous l'ai dit c'est leur problème.
Ce ne sont pas les mêmes normes en amont et en aval et le dimensionnement amont est sans doute compatible avec les caractéristiques de votre raccordement
Donc inutile de contacter ENEDIS
D'ailleurs je ne sais même pas comment vous voyez cela.
Vous de devriez pas y avoir accès.
INTERDIT et DANGEREUX
Mon Linky est fixé sur un panneau en bois relevable (l'installation est ancienne...), donc je peux voir le câble qui passe derrière, et celui-ci semble être le même que celui qui part de mon disjoncteur de branchement (9kw)jusqu'à mon tableau électrique, qui est en 6mm². C'est ce dernier que je veux remplacer par du 10mm², pas celui qui relie le Linky au disjoncteur de branchement.
J'ai lu un peu partout que la norme était 10mm². Vous pensez que je peux laisser quand même le câble en -mm² tel qu'il est, sans que cela soit risqué ?
Encore merci pour votre réponse.
Stéphane
J'ai lu un peu partout que la norme était 10mm². Vous pensez que je peux laisser quand même le câble en -mm² tel qu'il est, sans que cela soit risqué ?
Encore merci pour votre réponse.
Stéphane