Section câble
Herlock70
-
23 juin 2022 à 11:04
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 24 juin 2022 à 07:37
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 24 juin 2022 à 07:37
A voir également:
- Section câble alimentation chaudière gaz
- Cable bleu - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Section cable electrique - Forum Electricité
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
9 réponses
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
288
Modifié le 23 juin 2022 à 11:13
Modifié le 23 juin 2022 à 11:13
slt,
c'est d'y penser parce qu'il existe une norme et c'est minimum 10mm² ^^
https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/comment-choisir-la-bonne-section-de-cable-pour-alimenter-votre-tableau/
c'est d'y penser parce qu'il existe une norme et c'est minimum 10mm² ^^
https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/comment-choisir-la-bonne-section-de-cable-pour-alimenter-votre-tableau/
stf_jpd87
Messages postés
96852
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
27 950
Modifié le 23 juin 2022 à 17:26
Modifié le 23 juin 2022 à 17:26
Bonjour
Le câble qui se trouve entre le Linky et le disjoncteur général 300mA est du ressort d'Enedis . Vous ne pouvez le faire vous-même .Compteurs plombés. En fonction de votre contrat ils aviseront sur la section à mettre.
Cordialement.
Le câble qui se trouve entre le Linky et le disjoncteur général 300mA est du ressort d'Enedis . Vous ne pouvez le faire vous-même .Compteurs plombés. En fonction de votre contrat ils aviseront sur la section à mettre.
Cordialement.
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 896
Modifié le 23 juin 2022 à 19:14
Modifié le 23 juin 2022 à 19:14
Bonjour
Ce sont les bornes aval du disjoncteur de branchement, qui font séparation entre la partie ENEDIS (NF C14-100) et la partie privative (NF C15-100)
En amont (entrée du disjoncteur de branchement, compteur Linky, fusibles AD...) c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
En aval, cela vous regarde effectivement. Il faut dimensionner qui alimente votre tableau en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement. Pour du monophasé cela donne :
- 10/30A : 10² mini pour 33m maxi (mais sur d'anciennes installation on peut trouver du 6², cela reste sécurisé)
- 15/45A : 10² mini pour 27m maxi
- 30/60A ou 60A fixe : 16² mini pour 27m maxi
Vous avez la main pour changer le câble si nécessaire. Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est pas plombé à cet effet.
Ce sont les bornes aval du disjoncteur de branchement, qui font séparation entre la partie ENEDIS (NF C14-100) et la partie privative (NF C15-100)
En amont (entrée du disjoncteur de branchement, compteur Linky, fusibles AD...) c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
En aval, cela vous regarde effectivement. Il faut dimensionner qui alimente votre tableau en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement. Pour du monophasé cela donne :
- 10/30A : 10² mini pour 33m maxi (mais sur d'anciennes installation on peut trouver du 6², cela reste sécurisé)
- 15/45A : 10² mini pour 27m maxi
- 30/60A ou 60A fixe : 16² mini pour 27m maxi
Vous avez la main pour changer le câble si nécessaire. Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est pas plombé à cet effet.
Bonsoir.
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais donc contacter enedis pour qu'ils me mettent une section adéquate et remplacer mon câble actuel entre mon disjoncteur de branchement et mon tableau par du 10 mm2.
Encore merci pour vos conseils !
Stéphane
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais donc contacter enedis pour qu'ils me mettent une section adéquate et remplacer mon câble actuel entre mon disjoncteur de branchement et mon tableau par du 10 mm2.
Encore merci pour vos conseils !
Stéphane
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 896
Modifié le 23 juin 2022 à 20:05
Modifié le 23 juin 2022 à 20:05
Non
Comme je vous l'ai dit c'est leur problème.
Ce ne sont pas les mêmes normes en amont et en aval et le dimensionnement amont est sans doute compatible avec les caractéristiques de votre raccordement
Donc inutile de contacter ENEDIS
D'ailleurs je ne sais même pas comment vous voyez cela.
Vous de devriez pas y avoir accès.
INTERDIT et DANGEREUX
Comme je vous l'ai dit c'est leur problème.
Ce ne sont pas les mêmes normes en amont et en aval et le dimensionnement amont est sans doute compatible avec les caractéristiques de votre raccordement
Donc inutile de contacter ENEDIS
D'ailleurs je ne sais même pas comment vous voyez cela.
Vous de devriez pas y avoir accès.
INTERDIT et DANGEREUX
Mon Linky est fixé sur un panneau en bois relevable (l'installation est ancienne...), donc je peux voir le câble qui passe derrière, et celui-ci semble être le même que celui qui part de mon disjoncteur de branchement (9kw)jusqu'à mon tableau électrique, qui est en 6mm². C'est ce dernier que je veux remplacer par du 10mm², pas celui qui relie le Linky au disjoncteur de branchement.
J'ai lu un peu partout que la norme était 10mm². Vous pensez que je peux laisser quand même le câble en -mm² tel qu'il est, sans que cela soit risqué ?
Encore merci pour votre réponse.
Stéphane
J'ai lu un peu partout que la norme était 10mm². Vous pensez que je peux laisser quand même le câble en -mm² tel qu'il est, sans que cela soit risqué ?
Encore merci pour votre réponse.
Stéphane
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 896
23 juin 2022 à 20:54
23 juin 2022 à 20:54
Si vous avez un abonnement 9kVA, il est préférable de le changer par du 10²
stf_jpd87
Messages postés
96852
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
27 950
Modifié le 24 juin 2022 à 07:08
Modifié le 24 juin 2022 à 07:08
Bonjour Carminas
A quoi cela sert de mettre du 10mm² si en amont il y a du 6mm² ??? je n'ai peut-être pas tout compris .
A quoi cela sert de mettre du 10mm² si en amont il y a du 6mm² ??? je n'ai peut-être pas tout compris .
celui-ci semble être le même que celui qui part de mon disjoncteur de branchement (9kw)jusqu'à mon tableau électrique, qui est en 6mm².
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 896
24 juin 2022 à 07:37
24 juin 2022 à 07:37
BOnjour
On n'est pas sûr que c'est du 6²
Ce 6² peut être suffisant pour la liaison de 15cm entre le compteur et le disjoncteur
On n'est pas sûr que c'est du 6²
Ce 6² peut être suffisant pour la liaison de 15cm entre le compteur et le disjoncteur