Branchement extracteur air S d B

Résolu
LaPlaine44 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 8 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2023 - 19 janv. 2023 à 16:01
LaPlaine44 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 8 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2023 - 19 janv. 2023 à 17:41

Bonjour,

Il est encore temps alors " BONNE ANNEE "

J' ai un problème avec un extracteur d'air de SdB avec minuterie , celui qui était installé a grillé donc j'en ai acheté un autre donc branché sur les mêmes fils sur l'appareil il est écrit "L;LT;N "donc L pour phase ; LT pour interrupteur ampoule et N pour neutre quand je fais les branchements et que j'allume la lumière l'extracteur ne se met pas en route mais quand j'éteins la lumière la minuterie fonctionne et s'arrête au temps programmé ?. Normalement l'extracteur devrait s'enclancher dès que la lumière s'allume ? SVP ai-je bien branché les fils ? le " LT " doit-il être branché  sur l'interrupteur de la lumière ?

D'avance MERCI pour votre aide.
Cordialement 

2 réponses

LaPlaine44 Messages postés 9 Date d'inscription samedi 8 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2023 1
19 janv. 2023 à 17:41

Bonjour labricole47, je viens de trouver la solution ,j'avais inversé les fils qui viennent de l'ampoule donc de l'interrupteur maintenant ça marche .MERCI pour ta participation 

1
labricole47 Messages postés 20665 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 2 634
19 janv. 2023 à 17:34
0