Problème chaudière fioul franco_belge GLX
Christophe1943
Messages postés
2
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
contrariness Messages postés 21137 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention - 5 mai 2023 à 16:55
contrariness Messages postés 21137 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention - 5 mai 2023 à 16:55
3 réponses
bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié. il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
Bonjour ,
Voilà le modèle
Chaudière fioul franco belge GLX 100
avec production d'eau chaud
Puissance 32 kw
Équipé d'un bruleur CUENOD C4
Cdlt
Pour moi c'est un probleme de sonde ou de contact electrique.
Je ne connais pas cette chaudiere, mais souvent les sondes (y'en a 2 : une pour l'ECS et l'autre pour l'eau de la chaudiere). sont des sondes capillaires.. si une soudure sur le tube a laché, la sonde ne fonctionne plus...
Verifiez les sondes au niveau de la commutation electrique