Sécurité sur bruleur Cuenod NC4H101A
Didi64_549 Messages postés 1633 Date d'inscription jeudi 1 septembre 2022 Statut Membre Dernière intervention 22 décembre 2024 - 18 mai 2023 à 08:40
- Code défaut brûleur cuenod nc4
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Defaut machine a laver - Guide
- Code défaut carrier - Guide
- Code erreur sèche-linge sharp - Guide
3 réponses
17 mai 2023 à 10:39
Bonjour,
Rester appuyer sur le bouton d'allumage un moment et après ça tient normalement.
17 mai 2023 à 11:06
Bonjour,
Tout est OK ? Les filtres aussi ? Ce problème intervient-il suite à un complément de combustible ? Quelle est la nature des fumées (opacité?) De la suie apparaît dans le conduit de cheminée même en petite quantité ? Tout cela suppose la cellule propre .
Cdlt,
17 mai 2023 à 22:45
Bonsoir merci de votre réponse.
Oui tout et ok filtres. pas de complément de fuel, flamme parfaite sans la moindre fumée,
Pour la cellule, je l'ai nettoyée, et comme j'avais un doute, je l'ai remplacée ce matin, mais le brûleur s'arrête toujours.
Il démarre normalement : cycle normal (préventilation, électrodes, électrovanne allumage, maintien des électrodes, coupure des électrodes, stabilisation) ; ensuite, à la fin de la phase de démarrage, une tempo s'affiche et compte.
Au bout de quelques minutes (jamais le même temps : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes...), les électrodes se remettent en marche et 4 secondes après, le brûleur se met en défaut.
J'ai un doute sur la boîte de contrôle, mais vu le prix, je voudrais être sûr.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne.
Modifié le 18 mai 2023 à 08:41
Re,
Panne possible :
http://www.metabricoleur.com/t16581-panne-sur-bruleur-cuenod
Lire cette discussion aussi :
https://forums.futura-sciences.com/depannage/263698-bruleur-fuel-cuenod-nc4-se-met-securite-resolu.html