Bonjour,
depuis peu de temps, mon portail ne s’ouvre que d’un côté, moteur 1 après avoir changé les cellules le problème persiste, j’ai testé le m2 et pas de courant qui arrive uniquement sur m1
avez vous déjà eu le cas ?
- Réglage fin de course portail bft
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course portail battant came - Forum Electronique
- Reglage volet roulant sans bouton jaune et rouge - Forum Bricolage / outillage
- Portail bft problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
3 réponses
Bonjour
Est-ce cette programmation?? Voir sur cette NOTICE pour un regel 6 et non un rigle 6- ???
Pour essai positionner les moteurs à mi-ouverture et demander une fermeture . A valider.
Cordialement.
Oui c’est bien cette programmation rigel 6 désolé pour l’erreur
j’ai essayé le courant et envoyer ni pour l’ouverture ni pour la fermeture
Bonjour
Je suppose que la commande des moteurs se fait par les relais sur la platine électronique. Il serait bien de vérifier les soudures .
Autre problème . sur les paramètres au début vous avez deux paramètres de temps de fonctionnement page 55 vérifier si le temps est identiques pour les deux moteurs.
Voir aussi si vous ne pouvez pas refaire un paramètre générale.
Après il se peut que la platine ait un problème.