Le battant 1du portail motorisé se ferme aprés le battant 2

clau-46 Messages postés 5 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
stf_jpd87 Messages postés 92212 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Portail motorisé 900CT-2

Par construction du portail le battant 1 doit se fermer et le battant 2 vient s'appuyer sur le battant1.

Le pb:

Le battant 1du portail se ferme aprés le battant 2 j'ai inversé les moteurs idem plus la sécurié assure la fermeture et le cycle redémarre une ouverture.

merci pour votre coopération

il y a 3 potentiomètres en agissant sur celui qui est le plus à droite le retard de démarrage du moteur 2 ne semble pas varier.

1 réponse

  1. stf_jpd87 Messages postés 92212 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
     

    Bonjour

    Inverser simplement le branchement des moteurs sur la platine 6/7 8//9

    Voir sur cette NOTICE

    Cordialement.