Le battant 1du portail motorisé se ferme aprés le battant 2

clau-46 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 10 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 3 octobre 2023 - 3 oct. 2023 à 18:32
stf_jpd87 Messages postés 94846 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 3 oct. 2023 à 18:56

Bonjour,

Portail motorisé 900CT-2

Par construction du portail le battant 1 doit se fermer et le battant 2 vient s'appuyer sur le battant1.

Le pb:

Le battant 1du portail se ferme aprés le battant 2 j'ai inversé les moteurs idem plus la sécurié assure la fermeture et le cycle redémarre une ouverture.

merci pour votre coopération

il y a 3 potentiomètres en agissant sur celui qui est le plus à droite le retard de démarrage du moteur 2 ne semble pas varier.

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 94846 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 27 521
3 oct. 2023 à 18:56

Bonjour

Inverser simplement le branchement des moteurs sur la platine 6/7 8//9

Voir sur cette NOTICE

Cordialement.


0