Bonsoir,
Suite a une pane sur le circuit électrique de la boîte de commande de notre portail électrique 2 vantaux battant, nous avons installé une nouvelle boîte et donc refait les connections électriques.
Problème, lors de la programmation de l'ouverture télécommandée les ouvertures des vantaux sont opposées. Quand l'un s'ouvre l'autre se ferme. Quelqu'un connaitrait-il l'origine du problème, erreur dans le câblage?
Merci.

2 réponses

Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 30 juin 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
1 juillet 2019

Bonjour,
problème réglé, inversion du câblage sur un moteur!
Bonne journée!
Messages postés
67466
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 septembre 2020
13 620
Bonjour

C'était la solution. :o))