Changement vas et vient simple Legrand Neptune pour Céliane

rem111 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 20 juillet 2024 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2024 - 20 juil. 2024 à 17:04
Carminas Messages postés 4122 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 septembre 2024 - 21 juil. 2024 à 10:09

Bonjour,

Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct provenant de ce vas et vient simple Legrand Neptune pour le remplacer par un Céliane?

Il fait partie d'un ensemble de 3 interrupteurs vas et vient (avec la question précédente), je me demande si le matériel cible est adéquat.

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96166 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 septembre 2024 27 772
20 juil. 2024 à 19:33

Bonjour

Sauf erreur vous avez en haut de l'image un permutateur (trois va-et-vient sur un circuit) en dessous un va-et-vient.

Il faut donc un permutateur.

Cordialement.


0
Carminas Messages postés 4122 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 septembre 2024 1 880
21 juil. 2024 à 10:09

Bonjour

A noter que cela existe en Céliane

0

Bonjour stf, j etais arrivé a cette conclusion mais n etant pas pro je n etais pas sur. Merci beaucoup de votre aide

0