Moteur déclenche les différentiels

zeronull Messages postés 4 Statut Membre -  
zeronull Messages postés 4 Statut Membre -

Bonjour,

Mon ami a un moteur monophasé (2x230V) 2 sens de rotation avec un condo run et un condo démarrage, il y a 4 fils au moteur

1 condo 35µF

1 condo 100µF

Quand il le branche et tourne l'interrupteur, les différentiels déclenchent

Pourquoi?

Merci

9 réponses

stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
 

Bsr

Les différentiels sont des disjoncteurs ou interrupteurs ?


0
zeronull Messages postés 4 Statut Membre
 

Salut,

Ce sont des interrupteurs je crois

0
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
 

Bjr

Il serait préférable d'être sur ..faites photos des protections

0
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
 

Bonjour, moteur avec condensateur de démarrage, c'est quelle fonction ? Moteur de 4 kW environ,  il est possible que l'appel de courant au démarrage soit supérieur à la puissance du disjoncteur, 

À vérifier 


0
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683
 

Bonjour 

Pour la compréhension une photo de ce disjoncteur serait bien, car la panne peut venir d'une fuite électrique ou d'une surconsommation au démarrage (condensateur)

Cordialement.


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762
 

Bonjour zeronull, si la protection qui d'éclanche (qui coupe)  est un interrupteur différentiel c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre) / moteur HS ou un fil en contact avec la craquasse métallique 

Un interrupteur différentiel ne coupe pas en cas de surcharge ou de court-circuit, c'est le rôle d'un disjoncteur.

Vous écrivez " les différentiels déclenchent"

> Plusieurs protections d'éclanches?

Il faudrait détailler le type de protections qui déclenchent (références marques).

0
zeronull Messages postés 4 Statut Membre
 

Salut,

Les diff sont de 30mA et 300 mA tous deux de 40A

Plaque signalétique :

La puissance du moteur est de 1500 W, 230 V, 7,9 A,Cap run : 35 µF, Cap start : 100 µF  400V-B

C'est un Motek Type EM90Lb-6    Em906S03406

Merci

0
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683
 

Bonjour 

Sur un autre site, vous précisez ceci: Le moteur à chauffer et le fond du boitier a fondu, je voudrais tester les enroulements pour vérifier si il est OK

Ce problème de chauffe est surement le résultat du déclenchement des différentiels : "un bobinage à la masse". Mais s'il a chauffé c'est qu'il y a un autre problème. Il faut voir un professionnel.

Cordialement.


0
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
 

Moteur hors tension

Il suffit d'ouvrir le boîtier, et de mettre le nez dessus, si l'odeur est fortement désagréable, bobinage mort 


0
zeronull Messages postés 4 Statut Membre
 

Salut,

Il va donner son moteur chez un réparateur.

Affaire à suivre

0