Bonjour, je voudrai réaliser une liaison équipotentielle je sais qu'il faut raccorder les allimentations eau froide ,neau chaude , baigoire , ect,ect mais mon probléme est . est ce que je dois aprés avoir fait toutes mes liaisons me raccorder a la prise de terre du tableau élec. ou aller directement au piquet de terre. d'avance merci cordialement .dom

6 réponses

Carminas Messages postés 4252 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 décembre 2024 1 913
1 juil. 2011 à 08:11
Bonjour

Pour une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain.
Le raccordement à la terre du tableau n'est pas nécessaire.

Il suffit de relier localement dans la salle de bain, la terre des différents circuits de la salle de bain (prises, éclairage, sèche serviette...) aux masses métalliques de la sdb (canalisation eau chaude, eau froide, chauffage, huisserie métallique...)

@+
7
Carminas Messages postés 4252 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 décembre 2024 1 913
Modifié par Carminas le 7/07/2011 à 07:20
Ne pas confondre :

- la liaison équipotentielle principale qui doit se faire avec une section de 10² ou 16² suivant configuration et qui doit être relié à la borne principale de terre
et
- la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain qui doit se faire en 2,5² (4² si pas de protection mécanique) et qui doit relier localement les masses métalliques et les conducteurs de terre de la salle de bain.

Je vous invite à consulter l'annexe A et les 2 schémas présents dans la NF C 15-100 amendement A2 de novembre 2008.

@+
6
Bonjour,
je viens de m'appercevoir de votre réponse qui est fausse il ne faut plus voir la
c15-100 mais voir la norme XP C 16-600 liaison équipotentielle dans un local contenant baignoire ou douche et là le fil de 1,5mm autorisé si protégé mécaniquement ou alors fil de 2,5 non protégé ! voila les nouvelles normes de 02/2011 bien cordialement .
0
blux Messages postés 26530 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 15 décembre 2024 297
Modifié par blux le 14/04/2015 à 10:57
La norme 16-600 traite du "contrôle de l'état des installations électriques des immeubles à usage d'habitation en France" mais pas de leur création initiale ou de leur modification (qui est faite sous le régime de la NF C 15-100, d'application impérative)...
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 656
7 juil. 2011 à 23:54
Bonjour

Une liaison équipotentielle de 10 mm² n'est pas necessaire, un fil de 2,5 ou 6 mm² dans une gaine relié au tableau principal suffit, de meme come l'a précisé Carminas une liaison à partir d'autres éléments reliés à la terre sont parfaitement conformes.
Voir liaisons équipotentielles supplémentaires NFC 15-100 Partie 7-701
1
bsr! merci a tous de votre aide. j'ai encore quelques petites questions . l'on m'a dis qu'aprés avoir fait toutes mes liaisons , je devais raccorder mes liaisons a une barrette bassa ou haute je ne sais pas quel différence entre les deux. et en suite raccorder la barrette de mes liaisons a la barrette de mon piquet de terre . aurait il quelqu'un pour me donner son avis a ce sujet
d'avance merci a vous tous bien cordialement DOM
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
bonjour. pour la liaison équipotentiel, il est obligatoire de la relier a la borne de terre du tableau électrique. ( norme NF C 15100) le fils de terre doit avoir en plus, un diametre de 10mm2 . Bonne chance.
0
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 573
30 juin 2011 à 21:42
Bonsoir,

Le raccordement à la terre dans le tableau fera parfaitement l'affaire.

A+
-2
bsr! en fait j'ai confondu LEP? etLES jedois réaliser une LES ma question est toute simple . aprés avoir fait toutes mes liaisons est ce que je dois aller ma raccorder directement au piquet de terre ( via) une barrette de coupure . si quelqu'un peut m'aider cela me rendrai un grand service . d'avance merci. cordialement
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 656
24 août 2011 à 23:17
Boujour

Effectivement il faut insérer un moyen de coupure qui ne peut s'ouvrir qu'a l'aide d'un outil (barrette de coupure) entre le piquet de terre et le répartiteur de terre du tableau principal.

Barrette de terre

https://media.castorama.fr/is/image/Castorama/3545411230211_01P
0
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 573
25 août 2011 à 09:24
Bonjour,

La réponse de Carminas est tout à fait précise. Vous reliez votre liaison locale à une terre de la salle de bain, ou vous tirez un câble jusqu'à la barrette de terre de votre tableau.

A+
0
bsr! tout d'abord merci de votre aide. j'ai encore un petit probléme au sujet de la barrette de coupure . a leroy merlin il ya 2 sortes barrette , une haute et une basse la haute est munie de 2 pieces émaillées , et la basse d'une barrette en résine ou plastique . quel
différence y a t'il en la barrette haute et basse . ( la b basse est celle qui figure sur la photo de castorama. merci encore bien cordialement a +
0
ps! mes liaison sont déjà faite mais en 6mm carré ,et suite a votre réponse aller a la terre avec du 16 carré pensé vous que cela va aller. bien cdmt a +