Section câble pour liaison B
vladimir62
-
23 oct. 2016 à 19:56
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 24 oct. 2016 à 08:19
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 24 oct. 2016 à 08:19
A voir également:
- Liaison b enedis
- Anomalie liaison carte frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Problème frigo essentiel b ✓ - Forum Electroménager
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Frisquet panne carte électronique + année fabrication - Forum Chauffage et climatisation
- Remplacer tuyau hydropulseur oral b ✓ - Forum Electroménager
3 réponses
Carminas
Messages postés
4046
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
1 849
23 oct. 2016 à 20:34
23 oct. 2016 à 20:34
Bonjour
Soit vous avez un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ENEDIS (ex ERDF) dans le logement. Dans ce cas c'est ENEDIS qui fournit le câble (en général un 2x35² alu avec téléreport intégré) et pas vous.
Soit vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété. Dans ce cas un R2V 2x16² cuivre suffit (mais le 2x25² alu conviendrait). Pas besoin de téléreport vu que le compteur est en limite de propriété. Ce câble étant en partie privative, cela ne regarde pas ENEDIS.
Soit vous avez un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur ENEDIS (ex ERDF) dans le logement. Dans ce cas c'est ENEDIS qui fournit le câble (en général un 2x35² alu avec téléreport intégré) et pas vous.
Soit vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété. Dans ce cas un R2V 2x16² cuivre suffit (mais le 2x25² alu conviendrait). Pas besoin de téléreport vu que le compteur est en limite de propriété. Ce câble étant en partie privative, cela ne regarde pas ENEDIS.
23 oct. 2016 à 21:02