Goupe de sécurité toujours en panne
titiou35
Messages postés
1
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
Pivert14 -
Pivert14 -
Bonjour,
j'ai mon groupe de sécurité qui lache tout les deux mois . Je suis à 2,5 bars de pression, je suis branchée sur l'eau d'un puit qui n'est pas calcaire. Il faut savoir aussi que sur ce réseau il y a 2 autres chauffe-eau qui n'ont aucun problèmes . c'est mon 2e chauffe eau parce que je pensai que le premier était déffectueux pour avoir autant de pannes mais avec celui-ci j'ai les même problèmes. quelqu'un a t-il une idée pour m'aider merci d'avance
j'ai mon groupe de sécurité qui lache tout les deux mois . Je suis à 2,5 bars de pression, je suis branchée sur l'eau d'un puit qui n'est pas calcaire. Il faut savoir aussi que sur ce réseau il y a 2 autres chauffe-eau qui n'ont aucun problèmes . c'est mon 2e chauffe eau parce que je pensai que le premier était déffectueux pour avoir autant de pannes mais avec celui-ci j'ai les même problèmes. quelqu'un a t-il une idée pour m'aider merci d'avance
A voir également:
- Goupe de sécurité toujours en panne
- Karcher qui se met en sécurité ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tondeuse ryobi se met en sécurité - Forum Electricité
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Frigo qui se met en sécurité - Forum Electroménager
- Ceinture de sécurité bloquée - Forum Mécanique, entretien et pannes
3 réponses
Bonsoir,
Votre groupe lâche ? Quel défaut lui trouvez-vous après ce lâchage ? La température
n'est pas trop haute?
Cordialement.
Votre groupe lâche ? Quel défaut lui trouvez-vous après ce lâchage ? La température
n'est pas trop haute?
Cordialement.
Bonjour
Si vous pensez que le groupe sécurité "vous lâche" c'est sans doute qu'il coule normalement..... En effet l'eau, de votre ballon d'eau chaude, en chauffant prend du volume, donc de la place.
Le groupe de sécurité fait alors son travail de protection : il libère l'eau en chauffe donc il se met à goutter ou à légèrement couler. Cela permet au ballon de ne pas "exploser".
Il ne faut pas que votre pression d'arrivée d'eau dépasse 3 bars.
Si cela devait être le cas vous devriez mettre en place un limiteur de pression
Cordialement
Si vous pensez que le groupe sécurité "vous lâche" c'est sans doute qu'il coule normalement..... En effet l'eau, de votre ballon d'eau chaude, en chauffant prend du volume, donc de la place.
Le groupe de sécurité fait alors son travail de protection : il libère l'eau en chauffe donc il se met à goutter ou à légèrement couler. Cela permet au ballon de ne pas "exploser".
Il ne faut pas que votre pression d'arrivée d'eau dépasse 3 bars.
Si cela devait être le cas vous devriez mettre en place un limiteur de pression
Cordialement