Goupe de sécurité toujours en panne
titiou35
Messages postés
1
Date d'inscription
vendredi 8 juillet 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
8 juillet 2011
-
8 juil. 2011 à 18:16
Pivert14 - 9 juil. 2011 à 15:57
Pivert14 - 9 juil. 2011 à 15:57
A voir également:
- Goupe de sécurité toujours en panne
- Truma se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Shunter sécurité porte lave-linge 3 fils - Forum Electroménager
- Voyant rouge thermostat TRUMA BOILER 10L - Forum Chauffage électrique /solaire
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Contrôle carte du chauffage Truma c 3402 - Forum Electronique
3 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96864
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
27 950
8 juil. 2011 à 18:21
8 juil. 2011 à 18:21
Bonjour
Que voulez vous dire par il lache " tous les deux mois"??
A+
Que voulez vous dire par il lache " tous les deux mois"??
A+
Bonsoir,
Votre groupe lâche ? Quel défaut lui trouvez-vous après ce lâchage ? La température
n'est pas trop haute?
Cordialement.
Votre groupe lâche ? Quel défaut lui trouvez-vous après ce lâchage ? La température
n'est pas trop haute?
Cordialement.
Bonjour
Si vous pensez que le groupe sécurité "vous lâche" c'est sans doute qu'il coule normalement..... En effet l'eau, de votre ballon d'eau chaude, en chauffant prend du volume, donc de la place.
Le groupe de sécurité fait alors son travail de protection : il libère l'eau en chauffe donc il se met à goutter ou à légèrement couler. Cela permet au ballon de ne pas "exploser".
Il ne faut pas que votre pression d'arrivée d'eau dépasse 3 bars.
Si cela devait être le cas vous devriez mettre en place un limiteur de pression
Cordialement
Si vous pensez que le groupe sécurité "vous lâche" c'est sans doute qu'il coule normalement..... En effet l'eau, de votre ballon d'eau chaude, en chauffant prend du volume, donc de la place.
Le groupe de sécurité fait alors son travail de protection : il libère l'eau en chauffe donc il se met à goutter ou à légèrement couler. Cela permet au ballon de ne pas "exploser".
Il ne faut pas que votre pression d'arrivée d'eau dépasse 3 bars.
Si cela devait être le cas vous devriez mettre en place un limiteur de pression
Cordialement