Bonjour, j'ai augmenter la pression de deux bar puis elle est monté a 3.9bar rien compris donc depuis ce matin j'evacue le trop plein celui 5h que l'eau coule sans arret que faire???????

2 réponses

vanne de remplissage qui est mal fermer
1
Bonjour,Déjà vous coupez l'eau.Quel type de chaudière,murale ou autres,quel type de combustibles??

Pour une chaudière murale gaz il ne faut pas dépasser 2bars.D'après ce que vous dites si elle continue de se vider,vous avez certainement un problème de vanne bypass ou de vase d'expansion,à distance ce pas facile surtout avec peu si peu d'information,de toute façon,il faut passer par un pro.

Bon courage


PAPY35