Choix des disjoncteurs et des sections de fils
placebo
-
placebo -
placebo -
Bonjour,
pour les prises en 1.5 au nb de 5 il faut un disjoncteur de 10ou de 16A
" " " " " " 2.5 " " de 8 il faut " " de 16oude 20A
pour un frigo normal il faut un disjoncteur de 16 ou 20A
pour une chaudière a gaz il faut un disjoncteur de 10 ou 16 A
pour un convecteur en 1.5 15000W un disjoncteur de 10 ou 16A
pour un convecteur 2000W il faut du 1.5 ou 2.5 et un disjoncteur de 16A ou 20A
merci par avance pour vos réponses
pour les prises en 1.5 au nb de 5 il faut un disjoncteur de 10ou de 16A
" " " " " " 2.5 " " de 8 il faut " " de 16oude 20A
pour un frigo normal il faut un disjoncteur de 16 ou 20A
pour une chaudière a gaz il faut un disjoncteur de 10 ou 16 A
pour un convecteur en 1.5 15000W un disjoncteur de 10 ou 16A
pour un convecteur 2000W il faut du 1.5 ou 2.5 et un disjoncteur de 16A ou 20A
merci par avance pour vos réponses
A voir également:
- Chaudiere gaz disjoncteur
- Chaudière ariston panne - Guide
- Évacuation gaz brûlés chaudière - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière gaz de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière gaz qui fait sauter le disjoncteur - Forum Chauffage et climatisation
2 réponses
Bonsoir
Je reformule :
- Pour les prises avec un circuit en 1,5², il faut 5 prises maximum avec un disjoncteur 16A maximum
- Pour les prises avec un circuit en 2,5², il faut 8 prises maximum avec un disjoncteur 20A maximum
- Pour un frigo normal, vous pouvez vous brancher sur un circuit prises classiques
- Pour une chaudière a gaz avec un circuit spécialisé en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum
- Pour un circuit chauffage en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum pour 3500W maximum
- Pour un circuit chauffage en 2,5² il faut un disjoncteur 20A maximum pour 4500W maximum
Les calibres sont bien des valeurs maximum.
On peut toujours mettre moins
Ainsi il est courant de mettre 10A pour le 1,5² et 16A pour le 2,5².
@+
Je reformule :
- Pour les prises avec un circuit en 1,5², il faut 5 prises maximum avec un disjoncteur 16A maximum
- Pour les prises avec un circuit en 2,5², il faut 8 prises maximum avec un disjoncteur 20A maximum
- Pour un frigo normal, vous pouvez vous brancher sur un circuit prises classiques
- Pour une chaudière a gaz avec un circuit spécialisé en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum
- Pour un circuit chauffage en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum pour 3500W maximum
- Pour un circuit chauffage en 2,5² il faut un disjoncteur 20A maximum pour 4500W maximum
Les calibres sont bien des valeurs maximum.
On peut toujours mettre moins
Ainsi il est courant de mettre 10A pour le 1,5² et 16A pour le 2,5².
@+