Choix des disjoncteurs et des sections de fils

placebo - Modifié par Gillesstf le 24/10/2011 à 09:58
 placebo - 21 oct. 2011 à 15:39
Bonjour,
pour les prises en 1.5 au nb de 5 il faut un disjoncteur de 10ou de 16A
" " " " " " 2.5 " " de 8 il faut " " de 16oude 20A
pour un frigo normal il faut un disjoncteur de 16 ou 20A

pour une chaudière a gaz il faut un disjoncteur de 10 ou 16 A
pour un convecteur en 1.5 15000W un disjoncteur de 10 ou 16A
pour un convecteur 2000W il faut du 1.5 ou 2.5 et un disjoncteur de 16A ou 20A


merci par avance pour vos réponses

2 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié par Carminas le 20/10/2011 à 20:52
Bonsoir

Je reformule :

- Pour les prises avec un circuit en 1,5², il faut 5 prises maximum avec un disjoncteur 16A maximum
- Pour les prises avec un circuit en 2,5², il faut 8 prises maximum avec un disjoncteur 20A maximum
- Pour un frigo normal, vous pouvez vous brancher sur un circuit prises classiques
- Pour une chaudière a gaz avec un circuit spécialisé en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum
- Pour un circuit chauffage en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum pour 3500W maximum
- Pour un circuit chauffage en 2,5² il faut un disjoncteur 20A maximum pour 4500W maximum

Les calibres sont bien des valeurs maximum.
On peut toujours mettre moins
Ainsi il est courant de mettre 10A pour le 1,5² et 16A pour le 2,5².

@+
0
CARMINAS merci pour vos réponses mais le consuel n'exagère pas un peu surtout pour un frigo en 2.5 et disjoncteur de16A promotelec sur son édition locaux habitation prévois pour la lumière de mettre des declis de 16A il faut croire le consuel ou promotelec qui donne les normes
0