Bonsoir
Je reformule :
- Pour les prises avec un circuit en 1,5², il faut 5 prises maximum avec un disjoncteur 16A maximum
- Pour les prises avec un circuit en 2,5², il faut 8 prises maximum avec un disjoncteur 20A maximum
- Pour un frigo normal, vous pouvez vous brancher sur un circuit prises classiques
- Pour une chaudière a gaz avec un circuit spécialisé en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum
- Pour un circuit chauffage en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum pour 3500W maximum
- Pour un circuit chauffage en 2,5² il faut un disjoncteur 20A maximum pour 4500W maximum
Les calibres sont bien des valeurs maximum.
On peut toujours mettre moins
Ainsi il est courant de mettre 10A pour le 1,5² et 16A pour le 2,5².
@+
Je reformule :
- Pour les prises avec un circuit en 1,5², il faut 5 prises maximum avec un disjoncteur 16A maximum
- Pour les prises avec un circuit en 2,5², il faut 8 prises maximum avec un disjoncteur 20A maximum
- Pour un frigo normal, vous pouvez vous brancher sur un circuit prises classiques
- Pour une chaudière a gaz avec un circuit spécialisé en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum
- Pour un circuit chauffage en 1,5² il faut un disjoncteur 16A maximum pour 3500W maximum
- Pour un circuit chauffage en 2,5² il faut un disjoncteur 20A maximum pour 4500W maximum
Les calibres sont bien des valeurs maximum.
On peut toujours mettre moins
Ainsi il est courant de mettre 10A pour le 1,5² et 16A pour le 2,5².
@+