Branchement d'un radiateur de classe 2 [Résolu]

Signaler
-
 Expert77 -
Bonjour,

Le radiateur comprend: 1 fil bleu (neutre), 1 marron (phase) et 1 noir (pilote)
Le mur me fournit: 1 fil bleu, 1 noir et 1 vert/jaune

Comment faire le branchement.

Merci pour votre aide.

3 réponses

Messages postés
31112
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 août 2020
6 203
bonjour

le bleu du mur sur le bleu du radiateur
le noir du mur sur le marron du radiateur
vous ne branchez pas les autres fils
Messages postés
2347
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
4 août 2020
821
Bonsoir

Voir illustration de raccordement sur ce lien
https://www.casimages.com/i/08100509043138322573712.jpg.html

Dans mon exemple mon rouge au mur correspond à votre noir au mur.

@+
Bonjour,
Un matériel de classe 2 (double isolation) ne doit jamais être raccordé à un conducteur de terre (vert/jaune). Il faut juste raccorder la phase et le neutre (et le fil pilote si besoin).
Pensez à couper le courant avant !!!!!!
Bon courage