Bonjour,
Voila mon problème j'ai récemment installé deux radiateur de 1500W chacun sur un disjoncteur 16A pour une nouvelle pièce le souci est que si je met les radiateurs de la véranda (1500W aussi) plus celui de la chambre que j'ai installé j'ai le disjoncteur générale qui disjoncte, et si je met que la véranda ou bien que la chambre tous fonctionne mais pas les deux en même temps, je précise ses quatre radiateur (2 pour la chambre et 2 pour la véranda ne sont pas branchés ensemble) serais ce un problème d'ampérage pas assez fort ?? je suis en 45A


Merci

13 réponses

Messages postés
37181
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2021
11 119
non pas tout ça pour 2 radiateurs.....
c'est tout cas pour 2 radiateurs de plus !

faites vos calcul d'intensité et vous verrez si vous dépassez la limite de l'EDF .

I= P/U
donc un radiateur 1500 W consomme a peu près 7A

ce qu'il faut vérifier, c'est en même temps que quoi cela se met en route....
si vous avez 5 radiateurs de 1500 w qui fonctionne ensemble plus un chauffe eau et une machine a laver, c'est a dire, (5 X 7) + 12 + 13 = 60 A, c'est normal alors que ça pète

trouvez vous une pince ampèremétrique, que vous mettez sur la phase générale de votre installation et elle vous dira combien vous consommez en ampérage