Conseil
Résolu4 réponses
Nanard01-
Messages postés
573
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
395
Modifié par Nanard01- le 21/12/2011 à 12:52
Modifié par Nanard01- le 21/12/2011 à 12:52
Bonjour,
pour info, la multiplication des blocs d'alimentation avec parafoudre peuvent provoquer la disjonction des différentiels 30 milliampères placé en tête.
Votre 300milli moins sensible supporte mieux ce problème.
Mettez un onduleur, si vous avez des coupures intempestives ça vous évitera de casser vos serveurs
Cdlt
pour info, la multiplication des blocs d'alimentation avec parafoudre peuvent provoquer la disjonction des différentiels 30 milliampères placé en tête.
Votre 300milli moins sensible supporte mieux ce problème.
Mettez un onduleur, si vous avez des coupures intempestives ça vous évitera de casser vos serveurs
Cdlt
Bonjour
A tout hasard quel était la valeur du disjoncteur qui sautait ?
était-il chaud ?
Le départ est-il issu d'un jeu de barre ou vient-il lui même d'un autre départ ? (calibre)
Section du départ et longueur
Merci
A tout hasard quel était la valeur du disjoncteur qui sautait ?
était-il chaud ?
Le départ est-il issu d'un jeu de barre ou vient-il lui même d'un autre départ ? (calibre)
Section du départ et longueur
Merci
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
12 056
Modifié par stf_frmu le 21/12/2011 à 11:09
Modifié par stf_frmu le 21/12/2011 à 11:09
bonjour
sur une ligne en 2.5 mm², vous n'avez pas le droit de tirer plus de 20 A. au dessus il y a risque d'incendie.
si cela disjoncte c'ets que vous dépassez cette limite.
donc si vous avez besoin de plus, il faut tirer une autre ligne et prevoir une protection pour!
sur une ligne en 2.5 mm², vous n'avez pas le droit de tirer plus de 20 A. au dessus il y a risque d'incendie.
si cela disjoncte c'ets que vous dépassez cette limite.
donc si vous avez besoin de plus, il faut tirer une autre ligne et prevoir une protection pour!
21 déc. 2011 à 16:44
21 déc. 2011 à 17:06
le problème peut venir du cumul onduleur en charge batteries plus serveurs,
lorsque vous avez une coupure l'onduleur prend le relai pour alimenter les serveurs a ce moment la l'onduleur ne consomme rien, par-contre au retour du secteur l'onduleur bascule l'alimentation des serveurs sur le réseau, et se met a charger ces batteries ce qui augmente la consommation totale de la ligne..
Quelle est l'intensité de charge de l'onduleur ? Vous devriez trouver ces informations sur la plaque de l'appareil
le passage de la protection de tête devrait être suffisante en 40Amp, un 25amp aurait pu suffire
Cdlt