Signaler
-
 PAPY35 -
Bonjour,
ma chaudière ThemaPlus F25E chute en pression et indique un manque d'eau, je la remets en pression à 1.5 bar en ajoutant de l'eau ... Problème : elle monte en pression jusque 3 bars.
Le lendemain, rebelote il faut ajouter à nouveau de l'eau !!!!
J'ai cru comprendre que le vase d'expansion était HS
Mais il est à l'arrière de la chaudière, difficile d'accés ... faut il démonter la chaudière pour changer ce vase d'expansion ?? !!!

2 réponses

Bonjour
Le diagnostique est bon à moins d'une fuite
Il faut néanmoins vérifier le vase pour confirmer la panne
En essayant de regonfler le vase d'expansion
Sinon enlever la valve et regarder si l'eau ne sort pas ce qui indiquerait membrane percée
Cdlt
Bonjour,

Dans votre cas il peut y avoir deux choses,la première sur pression et dans ce cas l'eau s'échappe par la soupape de sécurité,si elle est raccordée au tout à l'égout c'est transparent.Deuxième cas votre vase ne tient pas comme dit plus haut ,le faire regonfler,si cela continue le faire changer ou le changer vous même selon votre contrat d'entretien.Mais en aucun cas remettre de l'eau au dessus de 1.5 bars car vous pourriez endommager plus tout le reste.Coût du vase 273€TTC changé semaine dernière.Ne pas oublier de mettre un joint neuf .
Avant de démonter le vase videz la chaudière de son eau IMPERATIF sinon inondation des circuits divers.


PAPY35