Bonjour,
ma chaudière ThemaPlus F25E chute en pression et indique un manque d'eau, je la remets en pression à 1.5 bar en ajoutant de l'eau ... Problème : elle monte en pression jusque 3 bars.
Le lendemain, rebelote il faut ajouter à nouveau de l'eau !!!!
J'ai cru comprendre que le vase d'expansion était HS
Mais il est à l'arrière de la chaudière, difficile d'accés ... faut il démonter la chaudière pour changer ce vase d'expansion ?? !!!
ma chaudière ThemaPlus F25E chute en pression et indique un manque d'eau, je la remets en pression à 1.5 bar en ajoutant de l'eau ... Problème : elle monte en pression jusque 3 bars.
Le lendemain, rebelote il faut ajouter à nouveau de l'eau !!!!
J'ai cru comprendre que le vase d'expansion était HS
Mais il est à l'arrière de la chaudière, difficile d'accés ... faut il démonter la chaudière pour changer ce vase d'expansion ?? !!!
A voir également:
- Vase d'expansion saunier duval thema f25e
- Changer vase expansion thema c25e - Meilleures réponses
- Gonfler vase expansion saunier duval - Meilleures réponses
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur f2 saunier duval thema f25e - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Vase d'expansion de chaudière Saunier Duval Théma F 25 E - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
2 réponses
Bonjour
Le diagnostique est bon à moins d'une fuite
Il faut néanmoins vérifier le vase pour confirmer la panne
En essayant de regonfler le vase d'expansion
Sinon enlever la valve et regarder si l'eau ne sort pas ce qui indiquerait membrane percée
Cdlt
Le diagnostique est bon à moins d'une fuite
Il faut néanmoins vérifier le vase pour confirmer la panne
En essayant de regonfler le vase d'expansion
Sinon enlever la valve et regarder si l'eau ne sort pas ce qui indiquerait membrane percée
Cdlt