Section de cable

DM - 18 févr. 2012 à 09:41
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 18 févr. 2012 à 11:01
Bonjour,

je voudrais savoir quelle section de câble il faut pour raccorder un pavillon de 90 mètres carrés avec chauffage électrique dont la distance entre le compteur et le disjoncteur est de 50 mètres

merci

2 réponses

stf_frmu Messages postés 45054 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 12 057
18 févr. 2012 à 10:00
bonjour

en 60A il vous faudra du 35 mm²
et
en 90 A il vous faudra du 50 mm²
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
18 févr. 2012 à 11:01
Je suppose que vous parles de la distance disjoncteur ERDF/tableau de répartition et non compteur/disjoncteur ERDF car cette dernière est du ressort d'ERDF

A noter que ERDF ne fait plus de raccordement mono en 90A pour de nouveaux branchements.

Mais pour un pavillon de 90m², 60A suffira sans problème, donc câble en 2x35² cuivre.

Si chauffage électrique, ne pas oublier de passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) dans une gaine à part, pour piloter un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage., périodes tarifaires...)

@+
0