Section de cable
DM
-
18 févr. 2012 à 09:41
Carminas Messages postés 4251 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 décembre 2024 - 18 févr. 2012 à 11:01
Carminas Messages postés 4251 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 décembre 2024 - 18 févr. 2012 à 11:01
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
47065
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 décembre 2024
12 080
18 févr. 2012 à 10:00
18 févr. 2012 à 10:00
bonjour
en 60A il vous faudra du 35 mm²
et
en 90 A il vous faudra du 50 mm²
en 60A il vous faudra du 35 mm²
et
en 90 A il vous faudra du 50 mm²
Carminas
Messages postés
4251
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 décembre 2024
1 913
18 févr. 2012 à 11:01
18 févr. 2012 à 11:01
Je suppose que vous parles de la distance disjoncteur ERDF/tableau de répartition et non compteur/disjoncteur ERDF car cette dernière est du ressort d'ERDF
A noter que ERDF ne fait plus de raccordement mono en 90A pour de nouveaux branchements.
Mais pour un pavillon de 90m², 60A suffira sans problème, donc câble en 2x35² cuivre.
Si chauffage électrique, ne pas oublier de passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) dans une gaine à part, pour piloter un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage., périodes tarifaires...)
@+
A noter que ERDF ne fait plus de raccordement mono en 90A pour de nouveaux branchements.
Mais pour un pavillon de 90m², 60A suffira sans problème, donc câble en 2x35² cuivre.
Si chauffage électrique, ne pas oublier de passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) dans une gaine à part, pour piloter un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage., périodes tarifaires...)
@+