Bonjour,

je voudrais savoir quelle section de câble il faut pour raccorder un pavillon de 90 mètres carrés avec chauffage électrique dont la distance entre le compteur et le disjoncteur est de 50 mètres

merci

2 réponses

Messages postés
37837
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 janvier 2022
11 508
bonjour

en 60A il vous faudra du 35 mm²
et
en 90 A il vous faudra du 50 mm²
Messages postés
3228
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
28 janvier 2022
1 608
Je suppose que vous parles de la distance disjoncteur ERDF/tableau de répartition et non compteur/disjoncteur ERDF car cette dernière est du ressort d'ERDF

A noter que ERDF ne fait plus de raccordement mono en 90A pour de nouveaux branchements.

Mais pour un pavillon de 90m², 60A suffira sans problème, donc câble en 2x35² cuivre.

Si chauffage électrique, ne pas oublier de passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écranté) dans une gaine à part, pour piloter un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage., périodes tarifaires...)

@+