A voir également:
- Peut on brancher une machine à laver sur une prise normale
- Peut on brancher un lave vaisselle sur une prise normale - Meilleures réponses
- Prise adaptée pour lave linge ? - Forum - Electricité
- Comment brancher une machine à laver sur une prise 20A 3p ? - Forum - Electroménager
- Prise four et lave-vaisselle - Forum - Electroménager
- Est-il normal d'avoir une masse sur un lave-vaisselle ? - Forum - Electroménager
- Raccordement chauffe-eau sur prise murale??? ✓ - Forum - Electricité
3 réponses
Icare095
oui 2 lignes c est mieux mais les deux appareils marchent rarement ensemble donc une double prise meme avec du 2,5 ca le fait sans pb
KIDUGUEN
- Messages postés
- 9798
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 28 février 2021
Bonjour normalement il faut une ligne qui vient du tableau pour chaque appareil soit 2 lgnes et deux prises .Cdlt
Carminas
- Messages postés
- 2821
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 12 février 2021
Bonsoir
La norme impose 2 circuits séparés.
Si vous ne pouvez pas faire autrement, mettre une double prise dans le mur et pas une multiprise.
Evitez le fonctionnement simultané, lorsque le lave-linge est en phase de chauffe de l'eau.
@+
La norme impose 2 circuits séparés.
Si vous ne pouvez pas faire autrement, mettre une double prise dans le mur et pas une multiprise.
Evitez le fonctionnement simultané, lorsque le lave-linge est en phase de chauffe de l'eau.
@+
Carminas
- Messages postés
- 2821
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 12 février 2021
Vous n'avez pas d'autre choix.
Avec un circuit en 2,5², vous ne pouvez pas mettre plus d'un disjoncteur 20A qui vous limitera à 4600W. Si vous tirez plus le disjoncteur 20A sautera
Si vous mettiez un calibre plus élevé et que vous tiriez plus de 4600W, le fil risquerait de s'échauffer, pouvant provoquer un incendie
C'est pourquoi la norme préconise de mettre 2 circuits séparés, pour ces 2 appareils.
@+
Avec un circuit en 2,5², vous ne pouvez pas mettre plus d'un disjoncteur 20A qui vous limitera à 4600W. Si vous tirez plus le disjoncteur 20A sautera
Si vous mettiez un calibre plus élevé et que vous tiriez plus de 4600W, le fil risquerait de s'échauffer, pouvant provoquer un incendie
C'est pourquoi la norme préconise de mettre 2 circuits séparés, pour ces 2 appareils.
@+