Rythme de baisse de pression de chaudière

Résolu
Rafafu - 9 mai 2012 à 14:16
 Rafafu - 9 mai 2012 à 21:39
Bonjour,
J'ai une chaudière à ventouse instantannée de marque Saunier Duval.
Mon problème est que la pression baisse de 0,1 bar par semaine environ.
Je remplis le circuit lorsque la pression est à 1 pour la remonter à 1,5 tous les 1 mois1/2-2 mois.
J'ai une très légère fuite (suintement) au niveau du raccord d'un chauffage. Cela suffit-t-il à expliquer cette baisse à ce rythme ou dois-je préjuger d'une fuite + importante ?
Enfin, étant vraiment zéro niveau travaux, à combien estimez-vous une intervention sur ce raccord (j'ai appliqué une sorte de "pâte" pour colmater mais ça suinte toujours, vous dire mon niveau !).
Merci d'avance à tous

1 réponse

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 777
9 mai 2012 à 15:11
Bonjour,
0,1 bar/ semaine est la norme pour ce type de chaudière étant donné que la
"réserve" de pression n'est constituée que par le vase d'expansion.
Si vous refaites une étanchéité par un produit >>sorte de pâte souple , souple restera,
donc aucune tenue à la pression, car même un goutte à goutte peut-être en pression.
Il sera obligatoire de démonter le raccord pour emprisonner le joint dans le filetage .
Cdlt,
1
Merci beaucoup pour cette réponse