Je suis responsable d exploitation d une centrale electrification rurale
Moulaye Diarra
-
Modifié par Moulaye Diarra le 16/06/2012 à 02:02
jdf_daniel26 Messages postés 4738 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2022 - 17 juin 2012 à 08:15
jdf_daniel26 Messages postés 4738 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2022 - 17 juin 2012 à 08:15
A voir également:
- Je suis responsable d exploitation d une centrale electrification rurale
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Moisissure sur les murs qui est responsable ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Centrale vapeur - Guide
- Plus de vapeur sur perfect care elite philips ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ? ✓ - Forum Electroménager
2 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4738
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2022
1 760
Modifié par daniel26 le 16/06/2012 à 06:39
Modifié par daniel26 le 16/06/2012 à 06:39
Bonjour,
Un trou d' un mètre de profondeur dans lequel et introduit du coke de fonderie
ou du charbon de bois additionné de 10Kg de sel marin ou mieux de chlorure de calcium.
Dans cette ouvrage sera planté le piquet de terre proprement-dit (tige métallique)
reliée par câble mini 25mm² de section dont la connexion sera de préférence une
brasure.
Le tout au fond d'un regard de visite, celui-ci étant étanche aux eaux de ruissellement.
La vérification se fait à l'aide d'un contrôleur de terre.
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
Cdlt,
Un trou d' un mètre de profondeur dans lequel et introduit du coke de fonderie
ou du charbon de bois additionné de 10Kg de sel marin ou mieux de chlorure de calcium.
Dans cette ouvrage sera planté le piquet de terre proprement-dit (tige métallique)
reliée par câble mini 25mm² de section dont la connexion sera de préférence une
brasure.
Le tout au fond d'un regard de visite, celui-ci étant étanche aux eaux de ruissellement.
La vérification se fait à l'aide d'un contrôleur de terre.
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf
Cdlt,
jdf_daniel26
Messages postés
4738
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2022
1 760
17 juin 2012 à 08:15
17 juin 2012 à 08:15
Bonjour,
(Pour répondre, vous cliquez sur "répondre" et pas sur "signaler" )
Le diamètre du trou n'à pas d'importance , il suffit qu'il est les dimensions adaptés
pour permettre les vérifications périodiques.
Cdlt,
(Pour répondre, vous cliquez sur "répondre" et pas sur "signaler" )
Le diamètre du trou n'à pas d'importance , il suffit qu'il est les dimensions adaptés
pour permettre les vérifications périodiques.
Cdlt,