Je suis responsable d exploitation d une centrale electrification rurale

Moulaye Diarra -  
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, je suis electricien residant au Mali je souhaiterai savoir comment realiser une prise de terre le lieu la profondeure la quantité du sel du charbon du sable et la verification

2 réponses

  1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
     
    Bonjour,
    Un trou d' un mètre de profondeur dans lequel et introduit du coke de fonderie
    ou du charbon de bois additionné de 10Kg de sel marin ou mieux de chlorure de calcium.
    Dans cette ouvrage sera planté le piquet de terre proprement-dit (tige métallique)
    reliée par câble mini 25mm² de section dont la connexion sera de préférence une
    brasure.
    Le tout au fond d'un regard de visite, celui-ci étant étanche aux eaux de ruissellement.
    La vérification se fait à l'aide d'un contrôleur de terre.

    http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/pdf_mag/mesure.terre_cam_F_55.pdf

    Cdlt,
    1
  2. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 813
     
    Bonjour,
    (Pour répondre, vous cliquez sur "répondre" et pas sur "signaler" )

    Le diamètre du trou n'à pas d'importance , il suffit qu'il est les dimensions adaptés
    pour permettre les vérifications périodiques.

    Cdlt,
    0